大型超市设计分体空调是该表扬还是批评
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年11月02日 18:04:09
来自于中央空调
只看楼主

某大型超市,建筑面积两万五千平方,两层,层高六米.设计采用70台大功率分体空调(内机为高静压机组)大家说说!

某大型超市,建筑面积两万五千平方,两层,层高六米.设计采用70台大功率分体空调(内机为高静压机组)大家说说!
免费打赏
lg_25299
2007年11月05日 12:51:53
12楼


Impossible is nothing
回复
gxx2006gxx
2007年11月05日 15:48:32
13楼
我见过比那小点面积的超市和商场用分体空调的,看甲方和设计人员了
回复
zyb19820406
2007年11月05日 16:10:18
14楼
两万多个平方的超市用分体式空调,造价会低些,但实际效果并不一定好,像这种公共场合的空气质量也不会好!
回复
hnmm66
2007年11月05日 16:26:51
15楼
具体情况具体分析,而且现在的人希望经绡商白送最好!
回复
gordenjin
2007年11月05日 16:34:04
16楼
不建议采用。
1、超市还要另外建新风和排风系统,大型超市特别是仓储式,一般采用全空气中央空调系统比较合适。
2、采用分体机,在主机和末梢方面,可以节省部分初投资,但运行费用相对于大型冷水机组制冷高出许多,空调系统的生命周期成本主要包括初装成本,运行成本和维护成本三大块,其中最主要的是运行成本,想省钱也是主要控制运行成本。
3、六米的层高,采用高静压盘管恐怕也很难能满足气流组织要求,适合采用全空气加旋流风口。
4、室外机摆放比较难看,影响建筑外立面的形象和广告功能。
5、配电总容量会比同冷量的大型冷水机组要大许多,增加投资方配电,和电缆施工投资。加大强、弱电维护成本。
纯属技术及实用性探讨,若开发商、设计院另有目的,以上均为废话。
回复
守护钱呢
2007年11月05日 17:27:16
17楼
大型超市主要还是送排风方面。其实空调系统应该作为健康的辅助手段,新鲜空气才是主要的。
所以超市不建议做分体空调。
回复
mqgfi
2007年11月06日 00:25:43
18楼

说得好,学习了~~~
回复
克莱门特
2007年11月06日 07:38:03
19楼
这样的商场,这样的空调系统,档次太低了。
回复
wenzhen001
2007年11月06日 09:58:53
20楼

没办法
回复
winds039044025
2007年11月06日 10:16:56
21楼
为了钱什么事情都会有人干的!
有人忽悠,给点实惠这事不就成了么?
回复