本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-18 10:52 编辑 1.工程概况:1.1项目背景 北京奥林匹克公园瞭望塔项目从初步设计到完成施工图设计历时5年。 1.2项目规模及功能 北京奥林匹克公园瞭望塔位于北京奥林匹克公园中心区东北部,用地西侧与中轴景观大道相接,北临辛店村路,南临奥运规划中的北一路,东侧连接湖滨西路。规划用地面积81437m2,建筑占地面积6900m2。瞭望塔整个建筑由3
1.工程概况:
1.1项目背景
北京奥林匹克公园瞭望塔项目从初步设计到完成施工图设计历时5年。
北京奥林匹克公园瞭望塔位于北京奥林匹克公园中心区东北部,用地西侧与中轴景观大道相接,北临辛店村路,南临奥运规划中的北一路,东侧连接湖滨西路。规划用地面积81437m2,建筑占地面积6900m2。瞭望塔整个建筑由3部分组成:塔座、塔身、塔冠,总建筑面积为18687m2,其中塔座建筑面积13430m2,塔身及塔冠建筑面积5257m2。塔座部分全部在场地以下,塔身入口标高与市政道路形成高差14m的坡地。1号塔最高点247.60m。
本项目为超高层塔式建筑,钢结构主体,功能区位于塔座及塔冠,由塔身连接竖向交通。基于其建筑功能,定义为民用公共建筑,防火设计执行现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》。
2.给排水系统:
本工程设有给水系统、中水系统、生活排水系统、雨水排水系统。
2.1系统特点
本项目用水部位集中在塔座大厅和高度较高的塔冠游人观光活动区,12~168m为竖向交通核,无用水部位,也无设置过多设备的条件。给水系统的特点是合理且安全地将水接力提升到塔冠区域。给水系统面临多个分区接力提升的问题,合理设置水箱和确定给水分区,对本项目供水稳定性至关重要。另外,塔顶观光人数受季节影响会出现淡、旺季,供水设备工作泵的配置要考虑最大、最小用水量时,均达到节水节能的效果,变频供水设备配置高扬程小流量泵配套工作。
2.2给水系统简述
2.2.1用水量:最高日266.89m3/d,最大时44.79m3/h,其中自来水用水量140.33m3/d,15.60m3/h;市政供水最高日26.97m3/d,最大时2.96m3/h;二次加压供水区最高日113.36m3/d,最大时12.64m3/h。
2.2.2系统分区
塔座大厅区:大厅(12.00m以下),利用市政自来水压力直接供水,该区最大时用水量为2.96m3/h。
塔冠区:1~5号塔顶部人群活动区域(168.00m以上),采用两级接力供水方式,第一级由设在塔座大厅地下生活泵房的生活供水泵(工频)将生活水送至设在塔身168.00m楼层的高区生活水箱,第二级在168.00m楼层设置变频供水设备供塔冠区域用水,该区最大时用水量为12.64m3/h。
2.3中水系统简述
2.3.1用水量:中水用量最高日126.56m3/d,最大时29.19m3/h。
2.3.2中水水源:中水水源为市政中水管网,南侧北一路DN100市政中水管线为瞭望塔提供中水用水水源。
2.3.3用水部位:由于塔冠可以使用中水的部位用水量很少,且与室外用水量相比所占比例过小,通过经济技术比较,在室内投资建设一套中水供水加压系统不经济。因此本工程中水用于室外绿化、冲洗和塔座大厅以下部分的冲厕,由市政中水管网直接供水。
2.4排水系统简述
(1)排水量:最高日排水量130.80 m3/d,最大时排水量14.75m3/h。
(2)塔身塔冠(12.00m)以上为重力流排水。2~4号塔冠卫生间污水通过连接层汇合到1号塔污水立管,接入室外污水管道。2~4号塔冠的机房和消防排水单独汇入1号塔的废水立管,接入室外雨水管道。塔座(12.00m)以下排入污、废水集水泵坑,经潜水排水泵提升排水。
2.5雨水系统简述
(1)设计参数:塔顶平台雨水系统的设计重现期为10 a,1号塔塔顶下沉庭院和场地下沉入口的雨水设计重现期为50a。设计降雨历时5min。
(2)塔顶雨水:塔顶屋面雨水先由排水沟收集,在排水沟内采用87型雨水斗排除雨水,5个塔顶屋面的雨水管道均汇到1号塔的雨水立管。为防止一根立管堵塞,整个雨水管系陷于瘫痪,1号塔汇合雨水管设置2根。为防止塔顶屋面雨水系统的巨大动能对室外检查井的破坏,排出管接入第一个检查井设置为具有消能作用的检查井,用于消除雨水的动能和雨水系统内的空气。
(3)塔座入口雨水:塔座大厅西主入口为坡度近10%的下沉坡道,为有效拦截强降雨时急速冲入室内的雨水,防止雨水灌入室内,除在最低处设截留沟外,在坡面上增设一道沟。截留沟接至入口两侧的雨水泵坑,坑内各设潜水泵3台,截留沟断面和潜水泵的总排水能力按设计重现期为50a的雨水量配置。潜水泵的运行受雨水泵坑内水位控制,根据雨水量的大小,依次运行1台、2台、3台泵。
(4)室外场地雨水和控制利用:瞭望塔用地场地的特点是大坡度、大绿化,塔身位于一片绿坡上。较大的场地坡度不利于雨水的控制,但绿化面积占总用地面积70%的大面积绿地,为蕴含水资源创造了条件。草坪低于硬质路面,有利于充分吸纳雨水。硬质路面采用渗水砖铺砌,有利于雨水入渗,涵养地下水资源。场地周边设置雨水沟。超出绿地和雨水边沟接纳能力的雨水排入市政雨水管道。室外雨水管道设计重现期2a,排入市政管道的雨水设计流量550L/s。
3,设计思考及试运行调试情况:
该水箱只负担其上部塔冠的用水调节,其下部没有重力供水区,可以结合现行《建筑给水排水设计规范》的有关条款分析3种计算方式。
(1)将该水箱定义为塔冠区域的中途转输水箱。“建水规”3.7.8条“中途转输水箱的转输调节容积宜取转输水泵5min~10min的流量”。本条条文说明对转输水泵流量的确定是“初级泵的流量大于或等于次级泵的流量”。意即:一级转输泵流量不小于高区加压泵流量。高区加压泵流量为变频泵组供水,其供水量为其供水区的设计秒流量,故一级转输泵流量为其服务区域的设计秒流量。该水箱容积计算值为3m3,实际为4 m3。
(2)将该水箱定义为塔冠区域的高位水箱。“建水规”3.7.5.1条“由水泵联动提升进水的高位水箱调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%”;3.8.3条“建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,向水箱供水的水泵最大出水量不应小于最大小时用水量”。分析该水箱的进水和出水工况:一级转输泵以最大时流量向水箱补水,水箱出水以系统秒流量向系统供水,与3.7.5.1条和3.8.3条的补水和供水工况吻合,故该水箱定义为塔冠区域的高位水箱是合适的。据此计算水箱容积=50%转输泵流量,计算值6.3m3。
(3)将该水箱定义为塔冠区域的低位水箱。“建水规”3.7.3条“建筑物内的生活用水低位贮水池(箱) 有效容积宜按建筑物最高日用水量的20%~25%确定”;3.6.3.2条“贮水调节池的设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量”。通常低位水箱是由市政给水管补水,其管径按最高日平均时用水量确定。可以将一级转输泵设定为以平均时流量向168.00m层水箱补水,这样就与3.7.3条和3.6.3条的补水和供水工况吻合,故该水箱定义为塔冠区域的低位水箱是合适的。
3.2管道防冻问题
给排水和消防系统的所有竖向管道均敷设在1号塔,而塔身仅是连接塔座和塔冠的竖向交通,没有采暖和空调。除连接2~5塔的电梯厅层和机房层外,其他均与室外相通。因此,解决好管道的防冻就至关重要。A管井主要设置消防管,B管井主要设置给、排水管,管井外墙按建筑外保温墙处理,B管井与采暖管井仅以内墙相隔。
设计中考虑到给水管道内常年使用的流动水,排水立管中快速流下的水膜,造成结冻的可能性不大,从节省造价考虑,对B管井中的给水管做防冻保温,排水管不做保温,机房层及连接层配置了电暖气,A管井中的消防管全部做自调控电伴热防冻保温。
在冬季施工中,临时供水,给水管出现了结冻情况,究其原因,管井外围护墙未完全做好保温,且相邻的采暖管中也未通水。又对将来的运行情况进行了分析,可能会由于瞭望塔的接待淡季,管道中的水静止不动,管井门密闭不严等因素导致结冻情况,为安全起见,B管井内及机房层及连接层的所有管道、水箱、水泵、气压罐均增设了电伴热,增加电伴热带3315m,增加造价约15万元。本工程仅消防系统电伴热带约1万m,平均年电费10万多元。