地下车库有个8000x8000的采光井,采光井周边是突出600的梁,在周围的烟感无法保护到采光井正下方的区域。。求助大神如何解决???
地下车库有个8000x8000的采光井,采光井周边是突出600的梁,在周围的烟感无法保护到采光井正下方的区域。。求助大神如何解决???
2楼
可否使用温感代替
回复
3楼
sunjieaiwu 发表于 2016-3-18 09:30 可否使用温感代替烟感和温感对于有梁顶棚的要求都是超过600的梁在被梁隔断的区域至少设置一个探测器。。。然而这个天井就是被梁隔断的区域
回复
4楼
回复
5楼
可采用红外光束探测器。
回复
6楼
可采用红外光束探测器。
回复
7楼
a396673967 发表于 2016-3-20 14:01 可采用红外光束探测器。仅为采光井设置,是否合理呢?