有高人接触过火探自动灭火系统的吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2016年03月17日 11:25:57
只看楼主

一个工程需要在机房内设火探自动灭火系统,机房面积为70平方米,该如何设置?望高人不吝赐教,谢谢了!

一个工程需要在机房内设火探自动灭火系统,机房面积为70平方米,该如何设置?望高人不吝赐教,谢谢了!
QQ截图20160317112334.jpg

QQ截图20160317112334.jpg

queerice
2016年03月17日 13:33:29
2楼
在机柜上布置火探管自动灭火系统。其他区域正常消火栓、灭火器就是
回复
qq_1458199532354
2016年03月17日 15:29:16
3楼
高科技非金属合成热敏材料制成的火探管,连接灭火剂容器阀门,布置在最易发生火源处上方,沿火情易发点延伸,线性探测。一旦着火或局部温度上升到一定数值,火探管受热(160℃)最高处就会软化爆破。通过压差启动灭火容器阀,灭火剂由火探本身爆破口(直接式)或喷嘴(间接式)喷出,灭火剂由爆破口喷出,灭火剂直接作用于火源,扑灭火情。所以布置在最易发生火源处上方
回复
ziqiangbuxi
2016年03月18日 09:48:25
4楼
非常感谢热心的朋友!
主机房内除了设置火探灭火系统外,还需要设置火灾探测报警系统吗,如感烟、感温火灾探测器?
回复
新人请赐教
2017年04月08日 09:29:44
5楼
我就进来看看,看完就走
回复
剑侠627
2017年04月10日 14:24:30
6楼
在机柜上或是机柜里面设置,每个机柜设置一个火探灭火,其余的按照其他方式灭火