pkpm第一周期为扭转,请问这个该怎么调?
xiaokai758
xiaokai758 Lv.2
2016年03月16日 13:45:21
只看楼主

本人即将毕业,要做一个单体建筑,但建筑经过试算后发现第一周期为扭转,请问怎么调整?而且建筑Y方向过长,请问在哪里加防震缝?@如梦无痕 @如梦无痕……

本人即将毕业,要做一个单体建筑,但建筑经过试算后发现第一周期为扭转,请问怎么调整?
而且建筑Y方向过长,请问在哪里加防震缝?@如梦无痕 @如梦无痕……

捕获.PNG


捕获1.PNG

免费打赏
guoyong1798
2016年03月16日 14:16:12
2楼
两道缝,分成三部分,中间一部分,可以卡框剪结构,两侧是少墙的框架结构
回复
o如梦无痕o
2016年03月17日 08:42:34
4楼
你这个楼只有平面 没有立面。首先框剪结构的选型是否正确
普通7度区多层结构没有必要框剪结构。
其次你这个楼有多长。目测已经超过120米了
这个时候 你不分缝 就不合适了。
建议平均分成三份。如果是多层 做框架结构 就没有问题了。
如果是高层。可以看下规范的框架结构高度范围。如果在高度范围内,建议还是框架结构。
比如7度区 不超50米,还是可以框架结构。
作为毕业设计,没有必要给自己添堵 做剪力墙。
回复
bocai200408
2016年03月17日 11:09:25
5楼
平面过长导致两个方向动力特性相差太大!结构形式为框剪!中部布置太多剪力墙导致周边刚度太小,而中间刚度太大,所以第一周期为扭转,可以加大两端的刚度,在两端Y向加剪力墙!或者刚度有富余情况下减小中间刚度!!
回复
xiaokai758
2016年03月17日 11:26:06
6楼
bocai200408 发表于 2016-3-17 11:09 平面过长导致两个方向动力特性相差太大!结构形式为框剪!中部布置太多剪力墙导致周边刚度太小,而中间刚度 …这个打算做成7层的 楼梯间和电梯间宜做成剪力墙还是框架的
回复
xiaokai758
2016年03月17日 11:28:33
7楼
如梦无痕…… 发表于 2016-3-17 08:42 你这个楼只有平面 没有立面。首先框剪结构的选型是否正确普通7度区多层结构没有必要框剪结构。其次你 …我现在也在想到底楼梯间做不做框架,现在知道了,谢谢如梦大哥
回复
xiaokai758
2016年03月17日 11:44:15
8楼
xiaokai758 发表于 2016-3-17 11:28 我现在也在想到底楼梯间做不做框架,现在知道了,谢谢如梦大哥如梦大哥,我还想问一下对于一个毕业设计办公楼来说,这个楼是不是有点偏长?
回复
bocai200408
2016年03月28日 16:25:14
9楼
xiaokai758 发表于 2016-3-17 11:26 这个打算做成7层的 楼梯间和电梯间宜做成剪力墙还是框架的建议就做成框架的!
回复
砼墙与铁壁
2016年03月29日 11:42:59
10楼
加大四周的刚度,减小中间刚度
回复

相关推荐

APP内打开