求助,该怎么接线才能安全生产。小白有一堆问题要问。。。
co1457946604589
2016年03月15日 12:10:14
只看楼主

新厂房找了疑似很不靠谱的施工队施工。工厂工人看到所有机器和配电柜都接地线,也没接零线。为了自己以后生命安全着想,找我反应上层,然后领导让我出个报告。。。但我不是电工啊,真心不懂。。。特来求助。。以下是工厂现场情况,这几点是我觉得有问题的:1. 工厂直接从外面来的380V三相电, 三相四线。施工队给工厂内所有地方也都用的四芯电缆线,说进线4线,他们就接4线。 进厂后不是应该用5线吗?网上看到说4线就把机器的外壳的地线并联到零线上?这样不会电到人么?我怎么心里发毛。。。

新厂房找了疑似很不靠谱的施工队施工。工厂工人看到所有机器和配电柜都接地线,也没接零线。
为了自己以后生命安全着想,找我反应上层,然后领导让我出个报告。。。
但我不是电工啊,真心不懂。。。特来求助。。


以下是工厂现场情况,这几点是我觉得有问题的:
1. 工厂直接从外面来的380V三相电, 三相四线。施工队给工厂内所有地方也都用的四芯电缆线,说进线4线,他们就接4线。

进厂后不是应该用5线吗?网上看到说4线就把机器的外壳的地线并联到零线上?这样不会电到人么?我怎么心里发毛。。。

2. 工厂内1级总配电柜--2级车间配电柜---3级每个机位电箱(若干3P漏电开关),其中3级每两个配电箱并联共用一个电缆到2级配电柜。每个3级配电箱用两条2.5平方硬线接出一个5孔插座用于220V设备。

配电箱并联是不是违规操作。 我怎么听说每个配电箱必须从上级配电柜直接供电,而且中间不能有接头。


3. 一处2个配电箱6个三相16A漏电开关共用一条4*6平方电缆,一处3个配电箱9个16A漏电开关共用4*6平方电缆,而且配电箱之间用的4*4电缆并联。是不是线太细了!

不会换算三相电的功率。 但是9个16A如果功率全开,4*6怎么也不够吧。 这要搁两相电也就8000W吧?2P空开的话也就带1个40A的。


4.车间现场机器外壳、配电箱柜和桥架都没有接零或接地,而且零线也没有做重复接地。还有两相电插座的地线都没接。

这个要怎么接?如果按现状用4芯线符合安全标准的话怎么接。 还是说必须要改成5线。

5.施工队用的桥架严重缩水, 网上查到国标 200毫米宽厚度应为1.5毫米厚, 施工队给我们用的0.6毫米厚。

这么薄的桥架会有什么不良后果。
我们是否有权让施工队返工?(施工前没有具体合同)


我发现施工队的配电明细,还有报价表。和现场完全不一样。
所有电线、开关都是降了一级的。
比如1250A三相开关 改用1000A的
250A的 实际用160

电线150平方的实际用120平方。
报价上写着电力电缆4*150+E1, 我在现场看到的是 3*120 1*70
请问4*150+E1 这种写法是 5芯 4*150 加一个地线的意思吗?
免费打赏
lingxuct
2016年03月15日 14:04:14
2楼
朋友在说的事,第一查一下有没有设计图纸,如果没有设计图纸,就要问一下,他们按照什么根据在施工。

第二是问问有没有监理,没有监理的情况下,朋友你是不是代表甲方管理现场,如是,则要知道他们施工的依据是什么。
回复
muyuyao
2016年03月15日 14:57:28
3楼
现场的质量和安全都存在极大的安全隐患!!!

不出事是偶然,出事是必然!!!

术业有专攻!!!

不懂就是不懂!!!

决不能打肿脸充胖子硬扛着!!!

让你的领导找专业人士按照规范、图纸好好检查一下吧!!!
回复
co1457946604589
2016年03月15日 15:07:24
4楼
ccc___ 发表于 2016-3-15 14:04 朋友在说的事,第一查一下有没有设计图纸,如果没有设计图纸,就要问一下,他们按照什么根据在施工。第 …你好,第一。已经确认了没有设计图纸,施工没有任何根据,甚至连合同都没有。 据称现场一切都是施工方包办的。第二。 据了解没有监理。 现在施工已经完成了,等着工厂验收交钱。公司内部出了问题,这个工程工厂厂长一路放行。直到现在一线工人反应不安全问题,我们这边才注意到这事。。。而我也被临时任命负责验收工作。结果现场发现报价存在规格虚报,数量翻倍,品牌以次充好,价格畸高等多种问题。。。。。:L 能占的都有了。。。出来干活图的就是钱, 这个理解。有的问题睁只眼闭只眼也就完了。。但是安全如果做不到位就太过分了。。。
回复
co1457946604589
2016年03月15日 15:18:58
5楼
muyuyao 发表于 2016-3-15 14:57 现场的质量和安全都存在极大的安全隐患!!!不出事是偶然,出事是必然!!!是的!我也是觉得有很大安全隐患。但是术业有专攻,我没能力有理有据的驳倒施工方和厂长。只能发现一些自己质疑的问题,但是没有条理没有解决方案,所以才来求助啊!我想把这些整理成文件,报告给领导。引起领导重视才能请来专业人士来检查。
回复
lingxuct
2016年03月15日 16:14:38
6楼
这事就得麻烦朋友你了,对工作负责的态度,把所有工作量都现场测量估算出来,材料规格数量,不规范的做法,让施工先出个整改方案!
回复
qq_1423529138570
2016年03月15日 16:21:48
7楼
小手一抖,拿币就走。
回复
co1457946604589
2016年03月15日 16:54:23
8楼
ccc___ 发表于 2016-3-15 16:14 这事就得麻烦朋友你了,对工作负责的态度,把所有工作量都现场测量估算出来,材料规格数量,不规范的做法, …您说的现场测量我都做好了,但这并没有什么意义,因为前期没有合同。地线问题施工答复说厂长没要求所以他们就没做,要做也可以,属于额外工程,另外立项做。其他各种问题能推的也都推到厂长身上。估计厂长没少好处。。。。而数量规格不符这些,最多是和报价不符,只是能砍掉些工程款。我想知道现状情况下 我提的那几点问题,哪些不符合项会影响安全生产,如何挽救
回复
q123321aaa
2016年03月15日 23:53:18
9楼
哈哈 楼主 要求领导派外援了 (专业人士)
回复
lingxuct
2016年03月16日 09:13:12
10楼
欧马 发表于 2016-3-15 16:54 您说的现场测量我都做好了,但这并没有什么意义,因为前期没有合同。地线问题施工答复说厂长没要求所以 …支持9楼说法,请专业人员来说,你说不过他们,而且存在非技术方面的事,没有合同,只能先让他们拿出干活的依据来。施工要有方案,方案中的依据有国家法律、行业规范,不能说“厂长没说装”就不装!厂长又不是专业技术管理,用规范去压他们,不能让他们说了算!
回复
大爱李敏
2016年03月16日 11:39:32
11楼
1. 有可能是TN-C的接线,具体的要看你上级的配电系统图以及现场设备外壳接地怎么做的哈。
2. 低压配电设计规范规定,配电箱可以T接的,但是加起来的容量不能超过10KW。我估计你这个肯定超了,而且还是并联的。。。。一般情况没事,出现故障,检修啥的不是很方便
3 这个得看你的负荷计算了,在这里不能随便说了,不过6平的线,50的电流,肯定不够。。。。。
4 工厂里没有那一圈镀锌扁钢么?要是连这个也没有的话。。。。碰壳发生很有可能会是220的电了,很容易发生点击事故。。。。两相插座没有PE,这个违反强条了,我猜你插座回路肯定也不是用的带漏电保护的2P开关。。
5 没有具体合同这个事难办,即使发生事故,也不好追责
6 这个和合同是一码事呀,反正没设计图纸,人家还不是想怎么省钱就怎么做么
回复