这蒸汽加热段处理前后的空气状态点是咋来的?
ywx501
ywx501 Lv.2
2016年03月14日 14:39:44
只看楼主

本人新手,看到广州一药厂项目图纸上一组合式空调的设备参数功能段:新风段(粗效过滤G3+中效过滤F7),表冷段, 混合段, 后表冷段,风机段(带均流), 蒸汽加热段, 加湿段,中效出风段(F9)风机段:风量:20540 m/h3 机外余压: 1000 Pa 机组总功率:22 kW前表冷段:制冷量:175kW(7~12°c) 处理前后空气状态点(34.2°C,89.613kJ/kg; 14°C,37.03kJ/kg)

本人新手,看到广州一药厂项目图纸上一组合式空调的设备参数
功能段:新风段(粗效过滤G3+中效过滤F7),表冷段, 混合段, 后表冷段,风机段(带均流), 蒸汽加热段, 加湿段,中效出风段(F9)
风机段:风量:20540 m/h3 机外余压: 1000 Pa 机组总功率:22 kW前表冷段:制冷量:175kW(7~12°c) 处理前后空气状态点(34.2°C,89.613kJ/kg; 14°C,37.03kJ/kg)
后表冷段: 制冷量:22kW(7~12°c) 处理前后空气状态点(20°C,46.98kJ/kg; 17°C,43.89kJ/kg)
蒸汽加热段: 加热量:82kW(0.3MPa) 处理前后空气状态点(13.3°C,27.78kJ/kg; 25°C,39.71kJ/kg)
蒸汽加湿段: 加湿量:23Kg/h(0.3MPa),加湿前含湿量:5.6g/Kg,加湿后含湿量:6.5g/Kg
想请教 13.3°C,25°C 是如何得出的?好像既不是夏季再热量,也不是冬季的加热量啊?


免费打赏
红豆开花
2016年03月14日 15:08:12
2楼
13.3度应该是冬季新风回风混合后的温度吧。
25 度应该是混合风经过82kw的蒸汽加热后的温度...
大致算算有点像....
回复
ywx501
2016年03月14日 16:26:51
3楼
嗯,好像是这样。
回复