请教:单层厂房梁的隅撑,规范上要求栓接,实际做法上是焊接,是否影响结构安全要求?屋面上如果没有斜拉条,是否影响结构安全要求?谢谢
请教:单层厂房梁的隅撑,规范上要求栓接,实际做法上是焊接,是否影响结构安全要求?屋面上如果没有斜拉条,是否影响结构安全要求?谢谢
2楼
我没做过钢结构设计,略学过一点。我说说的我的想法,若不对,请楼主谅解
第一,梁的隅撑要和檩条相连接,可是檩条一般厚度较薄,钢结构一般是厚度小于4mm就不用焊接了吧。
现场即使焊接了,我想也是点焊或者焊接质量不是很理想,其连接的可靠性还是小于螺栓连接,隅撑作为梁的平面外支撑会打折扣。
第二,斜拉条的作用主要是能把力有效的传递到刚架上。
以上两者可以肯定会有安全影响,前者会比后者大吧
回复
3楼
楼上的意见很正确,点赞
回复
4楼
路过学习学习
回复
5楼
回复
7楼
多谢楼主分享资料
回复
8楼
.........
回复
9楼
梁的隅撑要和檩条相连接,可是檩条一般厚度较薄,钢结构一般是厚度小于4mm,大多2-3mm,隅撑4mm左右如果保证焊接质量,可以
回复
10楼
我觉得2楼说的有道理
回复
11楼
楼上的意见很正确,点赞
回复
12楼
hyx1005 发表于 2016-3-14 09:31 我没做过钢结构设计,略学过一点。我说说的我的想法,若不对,请楼主谅解第一,梁的隅撑要和檩条相连接, …学习了,感谢