污水处理新方式,臭氧降COD项目运用
co1455587602434
2016年03月12日 12:09:43
来自于水处理
只看楼主

臭氧在污水深处理的运用—记某采油厂污水处理联合站工程现场介绍下臭氧:一种不为众人熟知的气体,最早仅仅是有一点刺激性的气味就被称作了臭氧,随后被科学家深入了解后,被称为“富态氧”“三子氧”,由于其超强的氧化性、又无任何残留、也是一种广谱杀菌消毒剂,称为是强氧化剂里的“白富美”,被随之运用到社会的各个行业。2016年1月18日同客户一起去东北现场,长途奔波后,第一次看见采油机,我们叫做 “磕头机”,滨海高速路,不是高速哦,柏油路超级宽,据说是可以随时起落飞机的跑道级标准,就是一望无际,没有人,偶尔碰到辆车,结果是问我们路的,哈哈,只能不知道啦!

臭氧在污水深处理的运用—记某采油厂污水处理联合站工程现场
介绍下臭氧:一种不为众人熟知的气体,最早仅仅是有一点刺激性的气味就被称作了臭氧,随后被科学家深入了解后,被称为“富态氧”“三子氧”,由于其超强的氧化性、又无任何残留、也是一种广谱杀菌消毒剂,称为是强氧化剂里的“白富美”,被随之运用到社会的各个行业。
2016年1月18日同客户一起去东北现场,长途奔波后,第一次看见采油机,我们叫做 “磕头机”,滨海高速路,不是高速哦,柏油路超级宽,据说是可以随时起落飞机的跑道级标准,就是一望无际,没有人,偶尔碰到辆车,结果是问我们路的,哈哈,只能不知道啦!
图片1.png

到了现场,门卫很严啊,必须规定着重、规定时间、还有各种批条,冬天最冷的季节,外面等待的日子不好熬啊,门缝的偷懒照。
图片2.png
终于进门了,这个立罐仓好高,好多个呢,这里是采油厂污水的聚集站,处理完成后才能外排,
图片3.png

由于达不到环保要求的排放一级A标准,工厂采用临时投料的方式以解燃眉之急,否则就要出血,交罚款,好像是一种金属催化剂,一袋一袋的像小石头子一样,现场用32t吊车搬运,需要定期清理填新料,感觉很麻烦的样子,没有拍的很具体,凑合看下包装袋堆的料场吧。
图片4.png
冬天最冷的时候,天气进入寒潮预警,连深圳都可以看雪了,更何况这是在东北啊,白天最高气温也在-20°左右,还带着4-5级的海风,可惜不是夏天,这是冷却水的循环水管路,现在要接一路给我们。重点看冰花
图片5.png
循环水管焊接,进水口链接处,进水压力太大,我们加了个自循环的管路,全是去五金店临时买的,不过矿区买东西实在是太费劲了,哎,连问路的人都找不到,少有的花钱买不到东西的滋味。水管采购的时候没得挑,选了个内带钢丝的,质量还是不太理想,流量计是自带的。
图片6.png
臭氧用气选的液氧,现场是液氧车,从朝阳市跑过来的,容量20吨,自带汽化器,自带调节压力0.4MP—0.8MP,超过压力安全阀会自动排气,相当给力,由于接口不匹配,我们做了好多工作才顺利通上气。
图片7.png
这个是我们的现场,曝气池加管路,池深6.5米,这是一个单元,污水处理1000t/d的水量,经过前期处理后,进水水质能达到一级B, cod值约90mg/l,残留物质均易溶于水,且属于不易打开环状结构的有机物。污水类别基本定性为难处理污水。
图片8.png
紫外灯架在曝气池水面位置略高处,强紫外灯可以加快臭氧对有机物的反应,加快打开有机物的环状链,使臭氧的利用效率更高,顺便提醒下,紫外灯对眼镜刺激很大,调试时候不要看的时间太长,否则泪流满面的就是你啦。
图片9.png
紫外灯镇流器柜子,每个镇流器驱动两盏灯,整套整流柜功率21kw。
图片10.png 图片11.png
我们的秘密武器上场了,臭氧发生器,产量3kg/h, 电源采用变频谐振跟踪技术,让能耗降到最低,变频节能你懂的!
图片12.png
这里是用于实验焊接的临时彩钢棚,最后还需要移动,因此货物包装没有完全拆封,旁边是最具核心科技的变频电源控制柜。
万事俱备,预吹后,开始进行补水开机实验了
图片13.png
某一时间的参数值,浮子流量计显示值为18m3/h,压力0.1mp浓度检测仪为122mg/l,臭氧功率为21.32kw,臭氧产量为 18*1.414*122=3.10kg/h,单耗6.88kw/kg,
图片14.png 图片15.png
5个小时候后,我们将水质送至化验组,进行了化验 ,不是快速法,非常慢,但准确度很高,一天就送两个样,看着很复杂的样子,这都是工厂一直有的工作,只是加了几个样品而已,效果还不错,最低cod能够到41mg/L,最高在50mg/l左右。
图片16.png
同时,我们根据运行情况,对进气量和臭氧浓度进行了最佳组合实验,实验选取两组标准,一组是高浓度、中气量,让臭氧浓度维持在130mg/l以上,气量在16m3/h左右,另一组是中浓度、大气量浓度维持在90mg/l以上,气量在24m3/h以上,结果是第二组的降cod效果要稍高于第一组,结论是在臭氧浓度不低于80mg/L的情况下,气量越大越有利于降低cod。
本实验从2016年1月27日至2016年3月10日运行以来,机器运行稳定,效果明显,同时,实验场地地处东北地区,又恰逢冬天,气温低,非常利于臭氧的产量,对降COD也有一定的促进作用。
总体而言,本次实验是非常成功的,也祝贺联合站污水深度处理工程的顺利结束,达到了厂方和环保验收的要求,上级也基本偏向于采用建立液氧站+臭氧的方式进行全部污水的深化处理。最后献给大家一个现场的整体实验图,有个全方位的感受。
图片17.png
此文献给相关的污水处理企业,也是各类深度污水处理的一个典型,在污水处理中,有臭氧加紫外灯、臭氧加双氧水、以及臭氧加臭氧催化剂等各种组合方式,也要视工程的水质情况和成本等综合因素来决定,但至少可以为广大朋友提供一种可行的借鉴方法,当然,如有改进的地方,也希望提出宝贵的建议。

最后,如有类似需要解决或咨询的污水深处理问题,可以详细联系北京山美水美高科技环保公司 周工联系,我们站在客户的角度,提供以下全方位的长期合作
1、 免费污水深度处理技术咨询,臭氧在各类污水处理行业里的使用情况
2、 免费为污水处理用户提供水样处理实验,小试、大试都可行
3、 提供臭氧污水处理设备,大、中型臭氧机的选型、配置以及采购
臭氧污水处理,可用于印染行业、化工行业、城市污水、医疗废水、养殖场污水、中水处理等各领域,山美水美期待你的合作,共建洁净生活!

图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片6.png


图片7.png


图片8.png


图片9.png


图片10.png


图片11.png


图片12.png


图片13.png


图片14.png


图片15.png


图片16.png


图片17.png

signe3050
2016年03月16日 21:17:39
2楼
这个成本也是不一般的高吧
回复
mfsw2044702763
2016年03月17日 09:05:42
3楼
臭氧降COD确实不错,就是成本高点
回复
co1455587602434
2016年03月17日 17:34:16
4楼
mfsw2044702763 发表于 2016-3-17 09:05 臭氧降COD确实不错,就是成本高点嗯,这个是这样,就是说臭氧一般不上场,上厂了,就要有针对性,难降解的很有效果,成本嘛,前期投资大点,但时间长了后,就只有运行费用了,上面是做实验用的,算一算如果不用紫外灯,成熟了可以用臭氧催化剂替代,那一个小时电费约7kw,电费为8.4元/小时,液氧700元/吨,用30kg,约21元, 每小时处理水量为 40m3, 运行成本为0.735元/吨。可供参考,具体也要看cod降了多少
回复
co1455587602434
2016年03月17日 17:35:25
5楼
mfsw2044702763 发表于 2016-3-17 09:05 臭氧降COD确实不错,就是成本高点投资是高点,但水质要求高的,后期用臭氧组合的方式效果的确不错
回复
szg169
2018年02月26日 13:26:22
7楼

学习了,感谢分享!

回复
wangqianlizi
2018年02月27日 16:40:45
8楼

臭氧降COD确实不错,就是成本高点

回复
挑粪工
2018年03月02日 15:42:40
9楼

之前做过臭氧处理废水的尝试,对有机废水,生化处理后残留COD和色度去除很有效果,只是碍于前人对臭氧处理效果差,陈本高的成见,没有上。随着技术的进步,和环保要求的提高,相信采用臭氧处理方法的春天不会远了。

liguong

成本高又没效果,清华实验紫外线+臭氧  成本达到3/4块钱一顿水,COD只能从130降到80左右   效果差人意

回复
孟浩然6688
2018年03月04日 14:39:48
10楼

谢谢楼主的分享

pzkpzk下载学习了,非常感谢楼主分享!!

回复
秀水蓝天
2018年03月05日 07:58:37
11楼

学习了,感谢分享

回复
liguong
2018年03月06日 17:16:39
12楼

臭氧降COD效果补怎滴成本又高,现在都改ACCA活性焦工艺了,成本低效果好

回复