回路计算电流(图片中的内容来自GB50054)是应采用负荷计算电流,还是采用变压器的额定电流呢 ? 提前谢谢您的回复。

回路计算电流(图片中的内容来自GB50054)是应采用负荷计算电流,还是采用变压器的额定电流呢 ? 提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年03月15日 12:45:01
4楼
回路计算电流(图片中的内容来自GB50054)是应采用负荷计算电流,还是采用变压器的额定电流呢 ? 提前谢谢您的回复。
回复
niziqian007
2016年03月15日 13:07:56
5楼
tq02vf4 发表于 2016-3-12 12:00 西门子有软件下载,去美国或欧洲,中文不行,不用那么麻烦据美国新德里小学食堂调查:鸡也可以下软蛋,而且是西班牙软蛋,不麻烦,真的傻子。
回复
electricity
2016年03月30日 11:48:11
6楼
变压器的额定电流。。。
回复
smartspring
2016年03月30日 12:01:25
7楼
electricity 发表于 2016-3-30 11:48 变压器的额定电流。。。 真心谢谢您今天两次回复了在下的问题。您提到的是采用变压器的额定电流,依据是什么(因为在下是在做供配电专业案例真题时遇到这个问题的,案例题是要有依据的)?再次谢谢您的回复。
回复
electricity
2016年03月30日 12:58:44
8楼
你不就用这个变压器吗,用足它,就按照额定电流整定。当然你按照你的现有电流整定也可以,但那以后总得改。这只是过负荷保护,很弱的那种保护。过流,速断是关键。
再有,这个整定计算可没有那么多依据,公式有依据,但里面的系数有的就是一个范围。关键是道理要明白。
回复
smartspring
2016年03月30日 14:17:25
9楼
electricity 发表于 2016-3-30 12:58 你不就用这个变压器吗,用足它,就按照额定电流整定。当然你按照你的现有电流整定也可以,但那以后总得改。 … 真心谢谢您的回复。明白您的意思了。:)
回复
qsy
2016年03月30日 14:54:19
10楼
长延时整定一般情况下可以与你的低压柜母线载流能力配合,配电变压器有一定的过载能力,常常还有温度、瓦斯之类的保护。宽松的免跳闸条件对供电连续性有利,相应增加的系统危险性很小。
回复
smartspring
2016年03月30日 14:56:21
11楼
qsy 发表于 2016-3-30 14:54 长延时整定一般情况下可以与你的低压柜母线载流能力配合,配电变压器有一定的过载能力,常常还有温度、瓦斯 … 谢谢您的回复。:)
回复
fitman
2016年03月30日 15:18:59
12楼
一般情况下是负荷的计算电流。但对于变压器出口的总短路器,为了充分利用变压器的能力,该电流为变压器额定电流。
回复
smartspring
2016年03月30日 15:25:09
13楼
fitman 发表于 2016-3-30 15:18 一般情况下是负荷的计算电流。但对于变压器出口的总短路器,为了充分利用变压器的能力,该电流为变压器额定 … 谢谢您的回复。在下还有其他问题,麻烦您有空给看一下:lol