洁净负荷求助
yexiangsheng523
2007年11月02日 15:08:05
只看楼主

有没有做过生产电路板洁净空调的,里面设备甲方提供了设备安装功率,设备发热量不知道,设备冷却水带走的热量不知道 让我怎么算啊!

有没有做过生产电路板洁净空调的,里面设备甲方提供了设备安装功率,设备发热量不知道,设备冷却水带走的热量不知道 让我怎么算啊!
免费打赏
fred_lynd
2009年07月05日 15:19:39
2楼
这个问题还请高手多指点啊
回复
yaolip790526
2009年07月06日 15:37:21
3楼
这个只能找个类似的厂做个估算了!
呵呵
回复
zxlahtc1
2009年07月07日 09:30:55
4楼
知道设备安装功率,你可以估算设备发热量30%~50%左右啊。
冷却水的进口出口温度和水量你可以计算出冷却水带走的热量啊。
这样不就出来了吗?
回复

相关推荐