求不充气的预作用系统设备配置方案!
co1457421639699
2016年03月08日 20:09:42
只看楼主

请说明不充气的预作用系统与规范的预作用系统在规范条款及实际使用中的差别。谢谢。

请说明不充气的预作用系统与规范的预作用系统在规范条款及实际使用中的差别。谢谢。
免费打赏
lichangan1000
2016年03月09日 17:29:39
2楼
有充气和无充气肯定有区别。但不影响你选任一种。既然标准图有就可以选。规范并未规定充还是不充气。
回复
听歌小王子
2016年03月17日 11:00:34
3楼
lichangan1000 发表于 2016-3-9 17:29 有充气和无充气肯定有区别。但不影响你选任一种。既然标准图有就可以选。规范并未规定充还是不充气。哪本标准图集,能给个图集号吗
回复
圣火2016
2016年09月08日 16:19:15
4楼
两种系统都可,区别就是:充气的末端排气阀前应加电磁阀(或电动阀),预作用阀处应预留空压机。
回复
圣火2016
2016年09月08日 16:22:53
5楼
过去选用不充气的多一些,现在尽量选用充气的,这样可以检测管网是否漏气。
回复
liuxingdeguiji
2016年10月13日 18:05:14
6楼
12S4图集上有这个,你可以仔细看看
回复
cm快乐的老虎
2017年02月10日 16:40:32
7楼
规范并未明确规定必须用哪种,一般要求较高的场所,会选用充气系统,可以检测系统渗漏,车库等少量漏水不会有大的影响的场所选用不充气系统,不充气系统我们现在也经常做,消防管理部门也没有提出疑议,充水时间算好,末端设个快速排气阀就行了,系统容积主要看DN150的管道的多少,注意控制一下,很容易分好。
回复
为我们自己的
2017年02月10日 21:47:32
8楼
和楼主说一下个人的观点,主要是为了交流技术心得。预作用充气的目的有两个,一个是监测系统管网以及闭式喷头的严密性。一个是为低气压压力开关提供动作的信号源,用于判断闭式喷头开放与否,作为组合连锁的控制方式之一。其次就是配水管道冲水时间不大于2分钟,一个预作用报警阀组控制的喷头不超过800只。这就是 规范规定的充气式的了。至于管道容积那是干式系统的要求,和预作用系统没关系。
回复
阿托米克
2017年02月11日 15:32:01
9楼
最好是充气,否则系统闭式喷头玻璃球人为或故障损坏开启不知道的
回复
dak47
2017年02月13日 09:48:40
10楼
预作用系统分充气系统、不充气系统。预作用系统的使用有2个目的,其一,防止误喷;其二,防冻。防止误喷,必须充气。仅为防冻,可不充气,即替代干式系统。
回复
niulei1985
2017年04月12日 10:01:55
11楼
不充气的预作用系统,图集12S4报警阀ZSFY为什么还要补气
回复