关于消防电梯层层停靠的疑问
demons02
demons02 Lv.2
2016年03月08日 17:09:04
只看楼主

本帖最后由 demons02 于 2016-3-8 17:09 编辑 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.3.8 消防电梯应符合下列规定: 1 应能每层停靠; 2 电梯的载重量不应小于800kg; 3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s; 4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施; 5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮; 6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;

本帖最后由 demons02 于 2016-3-8 17:09 编辑

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014
7.3.8 消防电梯应符合下列规定:
1 应能每层停靠;
2 电梯的载重量不应小于800kg;
3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

其中第一条消防电梯应层层停靠,但当遇到商住楼 ,一层和二层为商业,消防电梯在第二层停靠时,不是把商业部分和住宅部分串起来,后面我们的解决办法是设置了联动门,详附图。
demons02
2016年03月08日 17:09:05
2楼
个人认为 第二层消防电梯开门是多余的,像这种商业集中网店,当发生消防火灾时,在第二层商业的人,可以直接从楼梯疏散。
回复
第四季无尾鱼
2016年03月09日 10:57:08
3楼
支持楼上意见!我也这么觉得,没有特别的必要!
回复
驳岸
2018年09月29日 14:30:53
4楼
最近在进行一个商办项目的消防验收的时候,验收科的验收人员也提了此问题,要求消防电梯必须层层停靠,设计需谨慎,加上最好
回复
张嘿嘿
2018年09月29日 17:54:21
5楼
不错不错吧的楼主
回复
cc97939793
2018年10月09日 09:10:25
7楼
规范也有不合理的地方,看条文说明吧,象大裤衩的消防就应该不合格,不知道是怎么处理的