本帖最后由 demons02 于 2016-3-8 17:09 编辑 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.3.8 消防电梯应符合下列规定: 1 应能每层停靠; 2 电梯的载重量不应小于800kg; 3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s; 4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施; 5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮; 6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014
7.3.8 消防电梯应符合下列规定:
1 应能每层停靠;
2 电梯的载重量不应小于800kg;
3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
其中第一条消防电梯应层层停靠,但当遇到商住楼 ,一层和二层为商业,消防电梯在第二层停靠时,不是把商业部分和住宅部分串起来,后面我们的解决办法是设置了联动门,详附图。