请教相保阻抗和相阻抗的关系
smartspring
smartspring Lv.14
2016年03月08日 16:32:07
只看楼主

图中标注为红色的部分(内容来自配电手册)显示相保阻抗等于相阻抗的2/3,请教两者为什么是2/3的关系?提前谢谢您的回复。

图中标注为红色的部分(内容来自配电手册)显示相保阻抗等于相阻抗的2/3,请教两者为什么是2/3的关系?提前谢谢您的回复。
免费打赏
pigeon2002
2016年03月09日 09:38:58
2楼
你看图中的③,以及表格上方的文字(你没拍到的部分)零序电抗不计,正序=负序,所以得到2/3的关系。
回复
smartspring
2016年03月09日 10:36:52
3楼
pigeon2002 发表于 2016-3-9 09:38 你看图中的③,以及表格上方的文字(你没拍到的部分)零序电抗不计,正序=负序,所以得到2/3的关系。 真心谢谢您今天回复在下两个问题。:)。在下没有理解正序阻抗为什么等于负序阻抗 及即使正序阻抗等于负序阻抗,为什么相保阻抗等于系统阻抗的2/3 再次谢谢您的回复。
回复
pigeon2002
2016年03月09日 16:03:24
4楼
本帖最后由 pigeon2002 于 2016-3-10 11:09 编辑 smartspring 发表于 2016-3-9 10:36 真心谢谢您今天回复在下两个问题。。在下没有理解正序阻抗为什么等于负序阻抗 及即使正序阻抗等于负 …你看一下你拍照的这个章节,前面说到由于短路点离发电机较远,认为所有元件的负序阻抗=正序,即等于相阻抗,1/3是根据对称分量法计算得出的,但是我没找到具体的计算过程之前误导你了,特此修正。
回复
smartspring
2016年03月09日 17:55:51
5楼
pigeon2002 发表于 2016-3-9 16:03 你看一下你拍照的这个章节,前面说到由于短路点离发电机较远,认为所有元件的负序阻抗=正序,即等于相阻抗 … 谢谢您的回复。您的意思是单相的正序或负序阻抗分别为相阻抗的1/3?同时此种情形下相保阻抗为正序和负序阻抗的和。也不知道在下这样理解是否正确? 如这样理解是正确的话?莫非相阻抗是指三相的阻抗,同时三相阻抗等于等于各个单相阻抗的和? 再次基础较弱。不好意思连续追问。再次谢谢您的回复。
回复
pigeon2002
2016年03月10日 08:59:20
6楼
smartspring 发表于 2016-3-9 17:55 谢谢您的回复。您的意思是单相的正序或负序阻抗分别为相阻抗的1/3?同时此种情形下相保阻抗为正序和负 …这都是我个人的理解,想帮你找一下依据,但没找到,继续等懂的人来解释下吧,借着你的帖子学习了。
回复
smartspring
2016年03月10日 09:15:33
8楼
pigeon2002 发表于 2016-3-10 08:59 这都是我个人的理解,想帮你找一下依据,但没找到,继续等懂的人来解释下吧,借着你的帖子学习了。 真心谢谢您的多次回复。:)
回复
pigeon2002
2016年03月10日 11:10:18
9楼
1/3是根据对称分量法计算得出的,但是我没找到具体的计算过程

之前误导你了,特此修正。
回复
smartspring
2016年03月10日 11:41:20
10楼
pigeon2002 发表于 2016-3-10 11:10 1/3是根据对称分量法计算得出的,但是我没找到具体的计算过程之前误导你了,特此修正。 谢谢您的信息。对称分量法在电力系统分析中有提到,在下正在看,但没有看懂。