关于干接点和楼控系统对接问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2016年03月08日 16:02:51
只看楼主

楼控系统中潜水泵、风机等是否由现场DDC控制?潜水泵、风机一般为就地控制,根据液位、CO浓度控制水泵、风机启停,如果想接入楼控系统中是否需要现场增加DDC?还是利用配电箱中干接点就可以做到,如果可以用什么线连接 接入楼控系统的哪个层面?

楼控系统中潜水泵、风机等是否由现场DDC控制?
潜水泵、风机一般为就地控制,根据液位、CO浓度控制水泵、风机启停,如果想接入楼控系统中是否需要现场增加DDC?
还是利用配电箱中干接点就可以做到,如果可以用什么线连接 接入楼控系统的哪个层面?
免费打赏
kelerymeng
2016年03月10日 15:09:44
2楼
1.楼控系统中潜水泵、风机等是否由现场DDC控制?
根据设计需求确定。
2.潜水泵、风机一般为就地控制,根据液位、CO浓度控制水泵、风机启停,如果想接入楼控系统中是否需要现场增加DDC?
我们的一些项目经验:潜水泵根据电气图纸一般为自动轮换控制。在楼控系统中我们一般设计加装溢流液位作为报警信号采集。潜水泵的控制箱我们一般采集其手自动、报警、及运行状态信号等,包括溢流液位均是干接点信号。潜水泵根据图集是有远程楼宇控制节点的,一般为24V或者220V,需要由DDC通过继电器或者DDC控制模块可以通过220V的DO 节点控制。不管是检测还是控制均需要现场增加DDC。
3.还是利用配电箱中干接点就可以做到,如果可以用什么线连接 接入楼控系统的哪个层面?
配电柜中可以提供一些可用的节点,包括干接点或者控制带电压的节点。检测类的根据图集都是干接点的,控制类的一般为有源,可能是220或者24V。一般采用RVV线缆,接入到DDC里面的控制模块。
回复