本帖最后由 卖萝莉的大叔 于 2016-3-7 15:35 编辑 续:接标准一中的一到四五、电气安装  1、线管卡子的间距应小于600mm,横平竖直,波纹管的长度不能大于500mm;  2、风机盘管的线盒进线管必须从上方配管;  3、电线接头必须焊锡(禁止在线管内接头),用绝缘胶布及防水胶带双重包扎;  4、电气绝缘必须符合要求;  5、风机盘管的档速线要接正确,不能与零线搞错;  六、保温

本帖最后由 卖萝莉的大叔 于 2016-3-7 15:35 编辑

续:接标准一中的一到四

五、电气安装

  1、线管卡子的间距应小于600mm,横平竖直,波纹管的长度不能大于500mm;

  2、风机盘管的线盒进线管必须从上方配管;

  3、电线接头必须焊锡(禁止在线管内接头),用绝缘胶布及防水胶带双重包扎;

  4、电气绝缘必须符合要求;

  5、风机盘管的档速线要接正确,不能与零线搞错;

  六、保温

  1、水管保温时,保温管壳与木环接合处必须刷胶水,缠胶带;

  2、风管保温时,保温胶水应刷均匀,不得有气孔,表面应光滑平整,无污物;板材的拼接必须在风管的上方,拼接逢必须刷胶;

  3、保温材料不得有脱落、裂缝、损坏等现象,保温胶带要粘接良好,不脱落;

  4、水管保温时,管壳不能穿过的地方用发泡剂填充;

  5、管道试压完毕后,应先保管道井及水管穿墙部位,不能影响土建补灰;

  6、管道保温完成后,还要缠薄膜,尽量单根管道缠绕,外观检查应能满足要求;

  七、与土建的配合规定

  1、在墙上、地面开槽打洞,必须经报验同意后才能进行;

  2、弹线采用粉线包,用石红色颜料,不再使用墨斗;

  3、不能在墙体上乱划,比如打草稿和做一些不必要的记号;

  4、若意外弄脏腻脂,要及时用砂纸除去;若意外损坏其它物品,要及时修复或赔偿;

  5、在墙体上打孔洞要方正,大小合适,必须用錾子适度剔打,严禁用榔头直接敲打;

  6、未经批准,严禁在剪力墙及梁上钻孔开槽;

  7、注意对其他单位的成品保护,不能弄脏墙面、地面,不能损坏防水、门窗、墙角,窗角等物体;

  8、施工现场必须整洁有序,材料堆码整齐,建筑垃圾要及时清理干净,不得随便乱扔,禁止从楼上往下面倒垃圾;

  9、施工中加强与土建的配合协调工作,做好场地移交;

  八、相关规定

  1、使用电锤时必须限位,限位尺寸为60MM,避免打穿屋面,若有违犯罚款500元/次;

  2、施工安全:进入施工现场必须戴安全帽;高空作业必须要有安全措施;对电动工具(切割机、台钻等)要经常检查,专人使用;

  3、施工现场不得随地大小便,违者重罚;

  4、现场库房只能住一名男性人员;

  5、现场库房必须24小时留人,禁止生火做饭;

  6、对材料的使用要综合考虑,提高利用率,防止材料被盗或损坏,把材料损耗控制到最低(定额损耗以内);

  7、同种户型的安装必须一致(以样板房为准),包括设备、供回水管走向及管径、凝结水管走向及管径等的安装位置及方式要基本一致;

  8、每周星期日下午5点召开周会,汇报施工进度,解决工程问题,安排施工任务;

  9、确认后的工程进度节点必须完成,否则按规定进行处罚;

  10、加强管理力度,严格按技术交底内容及相关规范施工,质量监督及安全检查要同步跟进,杜绝质量事故及安全事故的发生;

  11、现场的所有工作必须以保证工程质量和工期为前提,确保按时优质完成施工任务;

免费打赏
co1453031282533
2016年03月08日 19:45:42
2楼
、使用电锤时必须限位,限位尺寸为60MM,避免打穿屋面,若有违犯罚款500元/次; 这楼板也太薄了
回复
lhb花生
2016年03月13日 10:36:56
3楼
支持 一下,谢谢分享~
回复
花生cr
2016年03月14日 20:31:41
4楼

还不错,学习一下
回复
花生cr
2016年03月25日 22:35:17
5楼

下载看看,学习一下
回复
leijianhuaxy9022
2016年03月26日 10:34:53
6楼
感谢楼主的无私共享!
回复
放水发电
2016年03月27日 18:10:44
7楼
资料不错·,下载学习
回复
qq_1444359785751
2016年03月28日 08:43:52
8楼
好资料
回复
红叶06
2016年04月03日 10:09:59
9楼
资料不错·,下载学习
回复
冰河伊
2016年04月07日 13:35:43
10楼
资料不错 学习了
回复

相关推荐

APP内打开