请教一下,有一个小型的办公楼,做中央空调的给出了每个房间的空调负荷,上面标有MDV-JD45T3/DY 1.6KW ,220V50HZ,请问一下,1.每层设一个专门的空调配电箱可以吧.每一个房间都单独一个回路可以吗,每一个回路走5根线可以吗2.MDV-JD45T3/DY,是什么意思啊3.对于敷设在顶棚内的管一定要采用钢管吧我是新手,谢谢大家.
请教一下,有一个小型的办公楼,做中央空调的给出了每个房间的空调负荷,上面标有MDV-JD45T3/DY 1.6KW ,220V50HZ,请问一下,
1.每层设一个专门的空调配电箱可以吧.每一个房间都单独一个回路可以吗,每一个回路走5根线可以吗
2.MDV-JD45T3/DY,是什么意思啊
3.对于敷设在顶棚内的管一定要采用钢管吧
我是新手,谢谢大家.
2楼
1、单相负荷单相配电。
2、是空调机的型号吧?
3、对,一定是金属管,有规范规定。
回复
3楼
谢谢大师,真的非常感谢!!我们的网站真好!
回复
4楼
该工程是一个四层的小办公楼,楼顶上有四台外机,每个房间里的负荷都已给出,就是1.6KW或者2.2KW,大一点的房间就给出两台空调负荷,然后每个房间都标有220V50HZ,整个楼的总制热负荷为195KW,总制冷负荷为185.3KW.电辅助部分的负荷为:55.9KW.
1.我是否可以设一个空调总箱,每层再分别设空调配电箱,然后每个房间走一回路,以房间标出的空调负荷进行选线.
2.请问电电辅助部分的负荷是用来做什么的.
回复
5楼
电辅助负荷就是电加热补偿热负荷
回复
6楼
个人认为:
总制热负荷为195KW,总制冷负荷为185.3KW是冷量单位
电辅助部分的负荷为:55.9KW.是用电单位
两个KW不是同一性质
电量应按55.9KW计算
最好看样本
回复
7楼
应该是对于敷设在可以上人的顶棚内的管一定要采用钢管吧
回复
8楼
最简单的办法是问一下搞暖通的就清楚了
回复
9楼
空调上面的冷 热负荷指的是制冷 制热量
电加热的作用是冬天时空调外机工作于低温状况下,房间温度难以上升,只好配电加热了
回复
10楼
电加热是冬天保护室外机用的 主机的负荷你没有给出 它和制冷 制热量不是一个概念
回复