消防电梯方面问题
霈霈
霈霈 Lv.9
2016年03月02日 13:04:28
只看楼主

你好,请问按照新规关于消防电梯的设置要求,属于超过32米的厂房,规范要求是宜设置消防电梯。不知在实际操作和消防审图时是什么情况,是不是可以不设呢?谢谢。

你好,请问按照新规关于消防电梯的设置要求,属于超过32米的厂房,规范要求是宜设置消防电梯。不知在实际操作和消防审图时是什么情况,是不是可以不设呢?谢谢。
免费打赏
lichangan1000
2016年03月03日 11:34:35
2楼
这个问题“宜”就是正常情况下,就应优先考虑,有困难时可不执行。“应”就没有讨价还价的余地。
回复
yappiz
2016年03月03日 11:34:49
3楼
建筑高度大于32m 设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:
1 建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;
2 局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。
回复
gothicist
2016年03月03日 11:55:48
4楼
学习了,谢谢!