请问车间改造洗脸盆给水管的敷设问题
竹雨轩
竹雨轩 Lv.12
2016年03月01日 20:10:53
只看楼主

如图上所示:改造车间,给水为吊顶下来,但是给水沿墙明敷的时候,是否可以穿过脸盆的台面?

图1.jpg 图1.jpg


如图上所示:改造车间,给水为吊顶下来,但是给水沿墙明敷的时候,是否可以穿过脸盆的台面?

图1.jpg

安穆明weibo
2016年03月02日 08:42:02
2楼
这个一般都是敷设在台面以下啊,大概是完成面上300~500的样子,因为支管到洁具之间还是通过软管连接的。放台面上有点太丑了吧,
回复
陈大亮
2016年03月02日 09:28:15
3楼
可以穿过台面的,不过最好是暗设。
回复
昌国医院
2016年03月02日 09:46:02
4楼
一楼说的正确,这样美观!!!!!
回复
lufei
2016年03月02日 10:28:40
5楼
立管靠墙角安装,水平支管安装同意二楼说法。建议楼主看看标准图。
回复
co1449724777377
2016年03月02日 14:53:19
6楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-2 08:42 这个一般都是敷设在台面以下啊,大概是完成面上300~500的样子,因为支管到洁具之间还是通过软管连接的。放台 …5470210
回复
安穆明weibo
2016年03月03日 08:40:41
7楼
搞水的欧宝 发表于 2016-3-2 14:53 恩恩,以前看过这本
回复
竹雨轩
2016年03月07日 09:02:33
8楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-2 08:42 这个一般都是敷设在台面以下啊,大概是完成面上300~500的样子,因为支管到洁具之间还是通过软管连接的。放台 …我知道台下敷设,我是问你竖管下去的位置。。。。
回复
lichangan1000
2016年03月07日 09:06:56
9楼
好多人没看懂问题,就开始回答。
给水在吊顶内,直接进墙扣槽。一根下来在盆下分叉,可暗可明。
回复
lichangan1000
2016年03月07日 09:08:00
10楼
在吊顶内用钢衬塑,在墙扣槽内用PP-R,转换在进扣槽前。
回复
安穆明weibo
2016年03月07日 09:34:12
11楼
污水男小罗 发表于 2016-3-7 09:02 我知道台下敷设,我是问你竖管下去的位置。。。。哦哦,DN20的管材可以埋设在墙里面吧,不然就是穿台面了。
回复