门式钢架设计中,钢柱是否可以考虑隅撑对面外计算长度影响,这样算起来钢柱很小哦....
heng761
heng761 Lv.3
2016年03月01日 16:25:46
只看楼主

门式钢架设计中,钢柱是否可以考虑隅撑对面外计算长度影响,这样算起来钢柱很小哦....会不会不安全

门式钢架设计中,钢柱是否可以考虑隅撑对面外计算长度影响,这样算起来钢柱很小哦....会不会不安全
免费打赏
结构生活
2016年05月04日 16:36:45
12楼
我想应该可以的,柱间设刚性系杆也行,人为的改变柱的计算高度
回复
xinna
2016年05月05日 09:43:28
13楼
可以的,我做过很多。规范也允许。但只限于无吊车结构。有吊车及吊车吨位小的,可以用系杆改变平面外计算长度。
回复
钢汉
2016年05月05日 14:54:29
14楼
这个一直有争议,很多人都不赞成隅撑起作用,不过冷弯薄壁型钢规范140页,大家可以参考一下,是不是可以考虑这样做呢?
回复
liqiangjjjj
2016年05月09日 22:47:50
15楼
我们考虑,按照3000酸的
回复
liqiangjjjj
2016年05月09日 22:48:29
16楼
renbtyb 发表于 2016-4-17 11:36 可以考虑,规范没说不行,钢梁可以考虑隅撑的作用,同理柱也可以。在门式刚架结构中,斜钢梁与柱同属压弯构 …说的对,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
fengkuang2055
2016年05月10日 10:10:53
17楼
支持“我们这边一般不靠柱愚撑来减小柱平面外长度,也不设置柱愚撑,而是通过柱间设置系杆。
梁一般属于受弯构件,而柱属于压弯构件。”
回复