大于3000立方的新风是不是都需要新风换气机?
admin668
admin668 Lv.5
2016年03月01日 15:19:12
来自于通风排烟
只看楼主

在节能要求里,大于3000立方就要设置通风热回收功能,那所有大于3000立方的项目,无论通风还是新风机组还是全空气处理机组都需要使用新风换气机了?都需要同时设置进排风风道了?那岂不是所有的大于3000的新风机组、单向的通风机都要淘汰了?是这样的吗?各位大神?有没有其他解释或其他解决方案?

在节能要求里,大于3000立方就要设置通风热回收功能,那所有大于3000立方的项目,无论通风还是新风机组还是全空气处理机组都需要使用新风换气机了?都需要同时设置进排风风道了?那岂不是所有的大于3000的新风机组、单向的通风机都要淘汰了?
是这样的吗?各位大神?有没有其他解释或其他解决方案?
免费打赏
fine_2009
2016年03月04日 15:24:36
2楼
风量是一方面,还需要考虑温差。最根本的,还要考虑工作时长等,不分情况的使用新风换气机未必合理。
回复
admin668
2016年03月10日 09:57:56
3楼
fine_2009 发表于 2016-3-4 15:24 风量是一方面,还需要考虑温差。最根本的,还要考虑工作时长等,不分情况的使用新风换气机未必合理。您能说的再详细点吗?
回复
qq_1452497894548
2016年03月10日 13:43:29
4楼
小手一抖 土木币拿走:lol
回复
昌国医院
2016年05月13日 11:36:45
5楼
学习11111111111111111111
回复
qdwh66
2016年05月13日 15:27:55
6楼
新的节能规范,已经取消这一条了。
回复
xiaofengwork
2016年05月13日 21:04:58
7楼
感觉节能有点鸡毛当令箭的感觉呢,用一堆硬性的条文来约束设计,实际设计已经领先施工两个身位了,现在热表都没用上呢,这都是十年前的规定了吧
回复
admin668
2016年08月09日 09:47:58
8楼
新节能规范已经取消了吗?那太好了。
回复
昌国医院
2016年08月12日 08:31:22
9楼
奥!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
孙叔文
2016年09月23日 17:16:58
10楼
全热交换可行不?
回复
花生cr
2016年09月25日 15:14:05
11楼
走过、、、路过、、、看看、、、学习!
回复

相关推荐

APP内打开