防火新规范,空调通风管要用什么保温材料,跟以前有什么区别,哪些材料现在不能使用了
防火新规范,空调通风管要用什么保温材料,跟以前有什么区别,哪些材料现在不能使用了
2楼
玻璃棉就可以的。
回复
3楼
9.3.13 防火阀的设置应符合下列规定:
1 防火阀宜靠近防火分隔处设置;
2 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;
3 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;
4 防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。
9.3.14 除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:
1 接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;
2 体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。
回复
4楼
ruanchuan 发表于 2016-3-7 15:17 9.3.13 防火阀的设置应符合下列规定: 1 防火阀宜靠近防火分隔处设置;2 防火阀暗装时,应在安装部位 …好资料!好人一生平安!
回复
5楼
好资料!谢谢
回复
6楼
这个资料挺好,下来学习
回复
7楼
挤塑板早两年开始不可以,防火等级通不过
我们是暖通材料厂家:酚醛、玻纤、聚苯乙烯、玻镁、彩钢板复合风管 188-0681-8103.在线Q:3837-49899.有需要可以联系我。:lol