如题:以水或乙二醇等为载冷剂,蒸发温度比载冷剂出口温度低多少?谢谢
如题:以水或乙二醇等为载冷剂,蒸发温度比载冷剂出口温度低多少?谢谢
2楼
还有,这个差值和蒸发器的样式有关吗?比如壳管式的和套管式的蒸发器差值是一样的吗?
回复
3楼
制冷剂的蒸发温度始终会比任何载冷剂的温度低5~8度左右,但溶液式载冷剂的结晶点温度(凝固点温度,即浓度)必须比最低蒸发温度低5度以上。
回复
4楼
差别多少,与系统的制冷能力和过热度大小有关,与系统的交换能力有关,与热负荷大小有关
有膨胀阀的自动控制,无需刻意留意差别几度的问题
回复
5楼
取决于蒸发器换热效果,换热管清洁时,小温差小,结垢时,小温差大,一般5度以内正常
回复
6楼
套管和壳管干式蒸发器的温差是按照5度设计
满液式蒸发器 的换热温差可以做到2度
回复
7楼
至少低5℃,不过乙二醇作为载冷剂要考虑其腐蚀性,如果使用载冷剂,可以考虑专业生产载冷剂的厂家,比如朝阳光达化工的产品,粘度小,而且不腐蚀,确实不错。
回复
8楼
蒸发温度通常按照 比冷媒出口温度 低 5-7℃设计, 满液式的可以缩小温差
回复
9楼
传热温差一般5℃,但是一般会留2℃余量,所以定一般7℃
回复
10楼
路过学习学习
回复
11楼
本帖最后由 广州凇禾制冷 于 2016-6-24 10:54 编辑
低5摄氏度,比如进出水温度12/7度,蒸发温度就是2度
回复