关于敞开式停车库是否需要设置火灾自动报警
xiaojiayu2003
2016年02月25日 10:53:48
只看楼主

一个停车楼,2层,属于四周敞开的。按规范本来不需要设置火灾自动报警,但是暖通说他们需要设置机械排烟,根据民规,设置机械排烟的公建需要设置火灾自动报警。这样的话到底需不需要做呢,停车库要布置烟感吗?还是只要电梯门厅、楼梯间设烟感?

一个停车楼,2层,属于四周敞开的。按规范本来不需要设置火灾自动报警,但是暖通说他们需要设置机械排烟,根据民规,设置机械排烟的公建需要设置火灾自动报警。这样的话到底需不需要做呢,停车库要布置烟感吗?还是只要电梯门厅、楼梯间设烟感?
光凡达
2016年02月25日 13:23:31
2楼
回复
真仙
2016年02月26日 14:51:00
3楼
GB50067-2014第7.2.1条写得很清楚。
回复
wxf20072008
2016年02月27日 22:12:01
4楼
四面敞开的建筑,可以用自然排烟嘛
回复
xiaojiayu2003
2016年02月29日 09:00:33
5楼
wxf20072008 发表于 2016-2-27 22:12 四面敞开的建筑,可以用自然排烟嘛暖通说自然排烟半径大于30米,要设机械排烟
回复
lg198005
2016年02月29日 09:13:15
6楼
我也来看看,学习下,增强自己。。。。。。。
回复
dianqijing
2016年05月17日 14:00:12
7楼
需要上火灾自动报警系统的话,采用什么探测器呢
回复