请教可能产生零序电流的条件
smartspring
smartspring Lv.14
2016年02月25日 10:38:38
只看楼主

请教在下从网上找到如下情况可能会出现零序电流 (1)电力变压器三相运行参数不同(2)电力系统中有接地故障(3)单相重合闸过程中的两相运行(4)三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期投入(5)空载投人变压器时三相的励磁涌流不相等 但在下不理解的是,不是说只有接地故障才会产生零序电流吗? 那到底哪种说法是正确的呢?在下刚开始学习《电力系统分析》一书 提前谢谢您的回复。

请教在下从网上找到如下情况可能会出现零序电流
(1)电力变压器三相运行参数不同
(2)电力系统中有接地故障
(3)单相重合闸过程中的两相运行
(4)三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期投入
(5)空载投人变压器时三相的励磁涌流不相等
但在下不理解的是,不是说只有接地故障才会产生零序电流吗? 那到底哪种说法是正确的呢?在下刚开始学习《电力系统分析》一书
提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年02月26日 08:47:27
2楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。:)
回复
pigeon2002
2016年03月09日 10:16:09
3楼
在三相系统Ia+Ib+Ic不等于0时就是零序电流,所以零序电流的产生会有多种情况,主要就是你上面所列,但是零序电流更多是应用在检测单相接地故障,但不是只有这种情况有零序电流。
回复
smartspring
2016年03月09日 10:28:01
4楼
pigeon2002 发表于 2016-3-9 10:16 在三相系统Ia+Ib+Ic不等于0时就是零序电流,所以零序电流的产生会有多种情况,主要就是你上面所列,但是零序 … 谢谢您的回复。在下正在学习电力系统分析,但还没有学明白。现在在下的理解是只有单相接地或两相短路并接地时才产生零序电流,而像合闸过程中的两相运行并不会产生零序电流,也不知道在下的理解那里错了?为什么? 再次谢谢您的回复。
回复

相关推荐