一工程设计人将电气火灾监控系统的探测器(有人称之为“模块”,其工作电源为交流220V)安装在配电箱内,审图专家判定违反GB50116-2013第6.8.2强条。不知大家怎么看?
一工程设计人将电气火灾监控系统的探测器(有人称之为“模块”,其工作电源为交流220V)安装在配电箱内,审图专家判定违反GB50116-2013第6.8.2强条。不知大家怎么看?
22楼
支持挑战专家。。 做了这么多工程,模块都在箱内。
回复
23楼
路过,看一下
回复
24楼
多谢楼主,谢谢分享
回复
25楼
谢谢楼主分享。
回复
26楼
谢谢分享,学习了
回复
27楼
楼主,最后结果是什么,得到了什么意见分享下
回复
28楼
a卢老翁 发表于 2017-8-1 10:37 楼主,最后结果是什么,得到了什么意见分享下最后推翻了审图专家的结论,电气火灾监控系统探测器应安装安装在配电箱内。