一工程设计人将电气火灾监控系统的探测器(有人称之为“模块”,其工作电源为交流220V)安装在配电箱内,审图专家判定违反GB50116-2013第6.8.2强条。不知大家怎么看?
一工程设计人将电气火灾监控系统的探测器(有人称之为“模块”,其工作电源为交流220V)安装在配电箱内,审图专家判定违反GB50116-2013第6.8.2强条。不知大家怎么看?
12楼
fitman 发表于 2016-2-25 10:53 图例在附录中,是明确画在配电箱中的。我手上有电子版,但不知是浏览器的原因还是什么的,没法上传。多谢版主,“图例在附录中,是明确画在配电箱中的。”应该是一个有说服力的依据。
回复
13楼
xiamuzhixin 发表于 2016-2-25 11:15 这个探测器是干嘛的?烟感,温感,还是测漏电的(电气火灾)?电气火灾探测器要参照第9节,9.2条,剩余电流式就要求装在配电箱内。
回复
14楼
xiamuzhixin 发表于 2016-2-25 11:30 电气火灾探测器要参照第9节,9.2条,剩余电流式就要求装在配电箱内。该条未明确探测器单独安装还是安装在配电箱(柜)内。
回复
15楼
学习了,以后遇到这种情况就知道该怎么发对那些专家了。
回复
16楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-2-29 10:42 编辑 大同00 发表于 2016-2-25 17:38 该条未明确探测器单独安装还是安装在配电箱(柜)内。电气火灾探测器和火灾探测器是两个概念。9.2,9.3,9.4的第一条都写着,安装位置应设置在哪。
回复
17楼
xiamuzhixin 发表于 2016-2-29 10:41 电气火灾探测器和火灾探测器是两个概念。9.2,9.3,9.4的第一条都写着,安装位置应设置在哪。专家会说:这几条里并未写明 “电气火灾监控系统的探测器安装在配电箱内”
回复
18楼
大同00 发表于 2016-2-29 11:10 专家会说:这几条里并未写明 “电气火灾监控系统的探测器安装在配电箱内”详见GB50116-2013,9.2.1。
回复
19楼
膜拜各位大神!
回复
20楼
有次也被提了,我回复的时候加了文字,安装在箱子外
回复
21楼
电气大师爱爱爱 发表于 2016-4-27 14:23 有次也被提了,我回复的时候加了文字,安装在箱子外我认为安装在箱外不妥。应说出自己的理由,据理力争。
回复