想问一下6KV柜,接电机,用2电流互感器的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2016年02月23日 14:18:13
只看楼主

6KV,GG1A的柜子,A,C两相装电流互感器,不完全星形接法。我看有的图纸上,综保上接电流互感器的端子B相是空着的,我想如果接了会有意义吗?如图所示

6KV,GG1A的柜子,A,C两相装电流互感器,不完全星形接法。我看有的图纸上,综保上接电流互感器的端子B相是空着的,我想如果接了会有意义吗?如图所示


免费打赏
fitman
2016年02月23日 14:32:43
2楼
两个互感器没问题,但综保的B相空着能行吗?
回复
lingxuct
2016年02月23日 14:40:24
3楼
在三相三线系统中,Ia+Ic=-Ib ,楼主是不是“画蛇添足”偶不敢说,好象把b相输入端“倒相”了,使得综保内部计算电流时,会发生Ia+Ib+Ic不等于0的。
回复
晓光1984
2016年02月23日 15:11:32
4楼
不接地系统常用不完全星型接法,你的图纸好像接错了,B相的极性反了