关于中央空调主机保养的问题
xiaokchouchou
2016年02月23日 10:12:00
来自于中央空调
只看楼主

新年好,最近遇到一个项目,大楼里的制冷效果不佳,空调主机为20年前生产的活塞水冷机(冷量为650KW左右),据物业反映,此主机平时制冷状态设置为9℃,实测供回水温度为出水9℃、回水11℃(温差不超过3℃),且一台主机压缩机旁的一个配件发生泄漏(如图所示),是否会影响制冷效果,且供回水温差过小的原因是什么?是否是由末端未清洗保养造成?该如何提升制冷效果?求各位专家解答,谢谢!

新年好,最近遇到一个项目,大楼里的制冷效果不佳,空调主机为20年前生产的活塞水冷机(冷量为650KW左右),据物业反映,此主机平时制冷状态设置为9℃,实测供回水温度为出水9℃、回水11℃(温差不超过3℃),且一台主机压缩机旁的一个配件发生泄漏(如图所示),是否会影响制冷效果,且供回水温差过小的原因是什么?是否是由末端未清洗保养造成?该如何提升制冷效果?求各位专家解答,谢谢!
宝贝佳林
2016年02月24日 14:20:40
2楼
温差小可能是末端负荷较少,机组是定功率工作。末端的负荷少温差就少。泄露的地方要抓紧时间处理,以免造成压缩机故障。
回复
xiaokchouchou
2016年02月24日 14:24:11
3楼
宝贝佳林 发表于 2016-2-24 14:20 温差小可能是末端负荷较少,机组是定功率工作。末端的负荷少温差就少。泄露的地方要抓紧时间处理,以免造成 …泄漏的地方叫什么配件?谢谢
回复
jfzhwx
2016年02月24日 19:58:28
4楼
泄漏会导致压缩机缺油,制冷系统漏冷媒,需要进行处理,活塞压缩机一般5年需要进行预防性的大修工作,对活塞环,活塞,连杆等进行检修或更换,确保间隙,密封性能,这样活塞压缩机才能高效。
回复
断的风筝线
2016年03月01日 08:47:14
5楼
xiaokchouchou 发表于 2016-2-24 14:24 泄漏的地方叫什么配件?谢谢看位置和样子的很像是油过滤器
回复
lhb花生
2016年03月03日 23:17:13
6楼
很好的资料,点赞!
回复
co1453031282533
2016年03月04日 16:01:56
7楼
学习学习,见识了
回复
qq_1457093884099
2016年03月04日 20:18:46
8楼
这是开利活塞机组,漏的地方是消音器
回复
hxt787859
2016年03月08日 12:30:54
9楼
路过,学习,谢谢!
回复
lhb花生
2016年03月22日 23:07:46
10楼

感谢分享,学习一下
回复
cow1498279059058
2017年06月24日 12:42:06
11楼
两年需要更换压缩机冷冻油!然后对蒸发器!冷凝器管网进行药水清洗处理!然后看看!高低!压力表压力是否正常!如果偏低的话要进行冷媒加注了!
回复

相关推荐

APP内打开