现场10KV配电柜增加电流互感器
fly2495
fly2495 Lv.2
2016年02月22日 10:57:10
只看楼主

请问各位大侠,现场有个10KV高压柜带630KW电机。原高压柜上的电流互感器已经被保护用掉了,我现在需要增加一个计量电度表,是否能直接在柜子上增加电流互感器呢?应该怎么选电流互感器?谢谢。另外大致改造需要多少费用?

请问各位大侠,现场有个10KV高压柜带630KW电机。原高压柜上的电流互感器已经被保护用掉了,我现在需要增加一个计量电度表,是否能直接在柜子上增加电流互感器呢?应该怎么选电流互感器?谢谢。另外大致改造需要多少费用?
免费打赏
lingxuct
2016年02月22日 12:03:22
2楼
10KV柜子上的电流互感器不会少于二组,肯定有一组测量用的,计量表就用这组吧。

因那一组测量绕组是不能用于保护的。
回复
dylan3940
2016年02月22日 12:54:13
3楼
把互感器换了,很正常的改造项目
回复
fly2495
2016年02月22日 13:21:25
4楼
谢谢,我问用户要要资料看,看是否能提供图纸,原来设计的互感器情况
回复
脱硫岛边喝咖啡
2016年03月01日 14:32:42
5楼
直接换互感器啊,换成多绕组的不就行了,没多少钱
回复
co1456561204430
2016年03月02日 15:29:06
6楼
一般都有两组,一组测量,一组用于保护。
如果要求精度0.2s,更换成三个绕组的电流互感器,有三路电流输出。
回复

相关推荐