之前做了一个框筒结构的复合地基设计,楼高80米,地下三层,平板式筏板基础。主楼地下采用CFG桩复合地基进行处理。起初筏板下均匀布桩,主要考虑是复合地基并不是实际的桩基,就没有考虑变刚度调平设计。后经专家评审(省里要求的专项评审),提出应进行变刚度调平设计。查了查《建筑地基处理技术规范》,确实有此种说法。
起初筏板下均匀布桩,主要考虑是复合地基并不是实际的桩基,就没有考虑变刚度调平设计。
后经专家评审(省里要求的专项评审),提出应进行变刚度调平设计。
查了查《建筑地基处理技术规范》,确实有此种说法。