框筒结构CFG复合地基设计注意事项
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2016年02月18日 09:23:25
来自于地基基础
只看楼主

之前做了一个框筒结构的复合地基设计,楼高80米,地下三层,平板式筏板基础。主楼地下采用CFG桩复合地基进行处理。起初筏板下均匀布桩,主要考虑是复合地基并不是实际的桩基,就没有考虑变刚度调平设计。后经专家评审(省里要求的专项评审),提出应进行变刚度调平设计。查了查《建筑地基处理技术规范》,确实有此种说法。

2017年06月28日 09:08:58
12楼
其实对于框剪 结构 一样存在这个问题
我个人觉得应该区分 井筒处复合地基的要求
但是我们这边审图的居然说 两种承载力 检测费用多,统一一种承载力就可以啦
回复
diandi315
2017年07月13日 10:58:16
13楼
是应该这样,谢谢
回复
qq_1493015153214
2017年07月28日 10:29:27
14楼
好资料,谢谢楼主!加油!
回复
墨斗草
2017年09月02日 15:36:27
15楼
感谢分享~~~~!
回复
ggxxll2009
2017年09月30日 22:08:09
16楼
,筒下厚一点。
回复
圣湖
2017年10月12日 15:39:35
17楼
楼主,请教一下cdg桩的桩长是怎么确定的?能详细说一下吗?