非结构构件抗震规范对构造柱设置的具体要求,但其中好似有冲突。比如墙长大于8米需增设构造柱,但又要求间距不大于4米。

非结构构件抗震规范对构造柱设置的具体要求,但其中好似有冲突。比如墙长大于8米需增设构造柱,但又要求间距不大于4米。

QQ截图20160216094845.jpg

f6f6a847105d6588893a.pdf
1.5 MB
立即下载
免费打赏
beijing1976_2010
2016年02月16日 10:14:38
2楼
好资料,感谢分享
回复
sdwmg
2016年02月16日 10:55:56
3楼
新资料,下载学习一下。谢谢楼主分享。:handshake
回复
chao-90189
2016年02月16日 11:03:01
4楼
下载了,怎么不能看呀?
回复
lin0990
2016年02月16日 11:12:46
6楼

好资料 啊 啊
回复
骑木桶的飞人
2016年02月16日 13:05:38
7楼
本帖最后由 骑木桶的飞人 于 2016-2-17 09:10 编辑

不矛盾 ,可否这么理解,“比如墙长大于8米或层高的两倍需增设构造柱”表示的是构造柱的起设点,“但又要求间距不大于4米。”这个间距指的是构造柱与构造柱之间的间距,就是说墙高3米的时,6米的墙可不设构造柱,也符合这个规范的。但是,砌体规范中对框架中砌体另有规定是5米的,所以这么做是不符合砌体规范的。
回复
石油小黑
2016年02月16日 13:12:41
8楼
好资料,感谢分享
回复
蔡昌辉
2016年02月16日 14:07:12
9楼
好资料,学习了,谢谢分享。
回复
blessing
2016年02月16日 15:55:01
10楼
高手已经回答了。:lol
回复
晓晓布丁
2016年02月16日 16:47:45
11楼
这样交流的氛围非常好,感谢楼主分享这些好的内容,期待更多更精彩的内容!
回复
lgdong2011
2016年02月16日 16:50:26
12楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-2-16 13:05 不矛盾 ,可否这么理解,“比如墙长大于8米或层高的两倍需增设构造柱”表示的是构造柱的起设点,“但又要求 …我这样理解,墙长大于8米才需加设构造柱,加设构造柱时,要满足间距要求。