新年好,祝大家新年工作顺利,大展鸿图!以下是家里的房子,二层在建了。一层盖的时间厨房卫生间是设计成了打竖的,一层楼板打竖间开的位置是加了梁的。现在想一二层改成打横的间开里面做卫生间,外面做厨房的样式(像二层的图纸那样),二层楼面的厨卫间断梁也改成横的。图是我画的,动手做的人不愿意这样做,死活不愿意做,说这样改将来墙会裂,楼板也会裂。这个人是我爸,他的人品不提了,不知道他是懒还是怎么的始终不愿意这样改。
新年好,祝大家新年工作顺利,大展鸿图!
以下是家里的房子,二层在建了。
现在已经停工了,上来问下这里的朋友,想问下这样改是不是真的不行?急需这里专业的朋友告诉下的。
不胜感激,先谢谢了!!!
22楼
蔡昌辉 发表于 2016-2-18 08:02 主要是管道拐有没有问题。铺管道上没问题的,原先一层楼面两个竖向间隔的空间都有预留排水口的。问下改成打横的要注意哪些方面的?
回复
23楼
顶起,路过的朋友帮忙看下,给点意见,谢谢了!
回复
24楼
jackie_zeng 发表于 2016-2-18 08:35 铺管道上没问题的,原先一层楼面两个竖向间隔的空间都有预留排水口的。问下改成打横的要注意哪些方面 …结构方面主要是,如果你当时楼板钢筋是双层双向布置,卫生间和厨房间尽量用100厚墙分隔,应该问题不大。当然另外就是管道洞口原来是否预留好,省得后期再凿除,因为凿除意味着还得做好防水封堵工作。
回复
25楼
蔡昌辉 发表于 2016-2-18 09:05 结构方面主要是,如果你当时楼板钢筋是双层双向布置,卫生间和厨房间尽量用100厚墙分隔,应该问题不大。当 …100厚的墙是是指隔墙吧?红砖用单砖够一百厚的吧?外墙是18墙。底层砌隔墙时要不要做地下的加固?怕以后沉下去。谢谢赐教。
回复
26楼
顶起,路过的朋友帮忙看下,给点意见,谢谢了!
回复
27楼
顶起,路过的朋友帮忙看下,给点意见,谢谢了!
回复
28楼
jackie_zeng 发表于 2016-2-18 13:47 100厚的墙是是指隔墙吧?红砖用单砖够一百厚的吧?外墙是18墙。底层砌隔墙时要不要做地下的加固?怕以 …红砖看你怎么砌,单片尺寸应该是240*113*53,53+2*20(两侧抹灰)差不多100;另底层砖砌墙时不好说要不要对地面进行加固,主要是看你原来地面土质如何,如果土较差,建议设置地梁(对于180厚砖墙);如果是内部小隔墙,土质也较好,可以对墙下做一个轻质隔墙基础。
回复
29楼
蔡昌辉 发表于 2016-2-18 15:08 红砖看你怎么砌,单片尺寸应该是240*113*53,53+2*20(两侧抹灰)差不多100;另底层砖砌墙时不好说要不要 …好像113才是砖的宽度呢,53是厚度,要是这样改没问题的话就好了。谢谢支持!
回复
30楼
新年好!来学习学习。
回复
31楼
jackie_zeng 发表于 2016-2-18 17:11 好像113才是砖的宽度呢,53是厚度,要是这样改没问题的话就好了。谢谢支持!6分砖就是那么砌的,1块块侧立就是6分砖了,但是砌筑不能一次到位,不然会倒。
回复