配变电压异常(显示)
chilliran
chilliran Lv.4
2016年02月04日 21:40:13
只看楼主

现在的想法有:直接从配变的b处(即低压出线端头处)引电压线到接线盒2处。之前的电压接线全部拆除。但是为什么会出现这种情况呢?从低压端头出来的时候,三相对零的电压都是正常的。为什么短短地只是经过了一点点的距离,在接线盒1那里就开始不正常了?在没有合高压B相的时候,ac 相电压还算正常(一个240,一个200,为什么合了B后,三相就成了290 150 290了。………………………………)

异常的配变电压.jpg


现在的想法有:
直接从配变的b处(即低压出线端头处)引电压线到接线盒2处。之前的电压接线全部拆除。

但是为什么会出现这种情况呢?

从低压端头出来的时候,三相对零的电压都是正常的。为什么短短地只是经过了一点点的距离,在接线盒1那里就开始不正常了?在没有合高压B相的时候,ac 相电压还算正常(一个240,一个200,为什么合了B后,三相就成了290 150 290了。………………………………)

异常的配变电压.jpg

免费打赏
jinshanyijiao
2016年02月10日 22:01:01
2楼
这种情况是并联相序弄错引起的。
回复
lingxuct
2016年02月11日 12:51:48
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-11 12:53 编辑

没看明白,“表计处”是哪里啊?

图画的也不对,变压器站在低压侧看,从左到右,应该是C、B、A、N。
回复
tbhd007
2016年02月14日 08:47:38
4楼
从你的表述中可知,变压器是没有问题的,主要是出线侧至接线盒之间的问题。建议先测量接线盒1中的三相电压是否正常,再检查表计是否有接线错误?
回复
黑老五
2016年02月14日 09:57:24
5楼
路过,看看。。。
回复
zsphn6666
2016年02月15日 09:02:18
6楼
绝缘不好,中性点接地不良。
回复
chilliran
2016年03月10日 19:24:20
7楼
tbhd007 发表于 2016-2-14 08:47 从你的表述中可知,变压器是没有问题的,主要是出线侧至接线盒之间的问题。建议先测量接线盒1中的三相电压是 …结果已经出来了(分别试过直接从变压器低压侧B相引线进接线盒——当时就发现如果将ABC三相的电压拨片退出,测量三相分别对地的电压,是正常的;同时线与线之间的电压380也是正常的,而将电压拨片接通,电表通电就发现电压异常的情况,怀疑就是电表坏了……后来领导还是不信,叫上老师傅把二次线全部换了再试,还是这样。即使这样了,领导还是不信,就亲自坐车上山来查修,结果出来了……就是电表坏了。为了这个事情,如果不算发生的时候去过的一次,已经为此事我亲自跑了三次,领导单独的一次我有事没有陪……)
回复
chilliran
2016年03月10日 19:24:47
8楼
zsphn6666 发表于 2016-2-15 09:02 绝缘不好,中性点接地不良。结果已经出来了……见下面的回复。
回复
asmdl
2016年03月10日 20:19:22
9楼
看了两遍,没看明楼主表达的意思
回复
phanghui
2016年03月11日 08:57:29
10楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
c168_com
2016年03月11日 19:01:48
11楼
我也不信,如果二次线电流正常,没有大的离谱,那就是中性线虚了,接触不良,你换块电表好了,也不能代表前面那一块电表是坏的,只是说新电表三个电压线圈平衡性比较好,就算没有中性线,电压也能平平衡。
回复

相关推荐

APP内打开