翅片蒸发器计算帮忙看一下
leoxue
leoxue Lv.2
2016年02月02日 08:42:45
来自于制冷技术
只看楼主

翅片蒸发器计算的已知条件:进出口空气干湿球温度怎么确定的

翅片蒸发器计算的已知条件:进出口空气干湿球温度怎么确定的
免费打赏
轩辕圣子
2016年02月02日 10:09:23
2楼
谢谢楼发此贴,对我有帮助
回复
荣昌制冷
2016年02月02日 10:27:21
3楼
这里有个空气焓湿图软件,你可以参考一下: http://bbs.co188.com/thread-8918565-1-1.html
计算时,一般以当地空气干湿球温度的年平均值来确定。
翅片蒸发器的计算可参考下列公式:

QQ图片20160202102423.png QQ图片20160202101413.png
回复
leoxue
2016年02月03日 09:22:15
4楼
要求库温-20度,那我设计翅片蒸发器的进风干球温度,湿球温度,出风干球温度,湿球温度,蒸发温度各是多少,他们跟什么有关,顺便说一说库温10度的高温翅片蒸发器
回复
leoxue
2016年02月03日 11:09:09
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-2-2 10:27 这里有个空气焓湿图软件,你可以参考一下:http://bbs.co188.com/thread-8918565-1-1.html计算时,一般以 …低温蒸发器不能按高温状况的已知条件来设计吧,能说具体点吗干湿球温度、蒸发温度我该设多少
回复
荣昌制冷
2016年02月03日 11:29:19
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-2-3 11:31 编辑 leoxue 发表于 2016-2-3 09:22 要求库温-20度,那我设计翅片蒸发器的进风干球温度,湿球温度,出风干球温度,湿球温度,蒸发温度各是多少, …要求库温-20度,蒸发温度应比库温低5~8度,那就是-25~-28度,设计值取-30度足够了。但蒸发温度是随时与库温而变化的。干湿球温度,基本是相对的。蒸发器的进风温度,实际就是当时库房内的温度,蒸发器风机的出风温度,实际就是制冷剂的蒸发温度,它始终比进风温度低5~8度左右。
回复
12314r
2016年02月03日 23:07:35
7楼
好东西,谢谢分享~
回复

相关推荐

APP内打开