请教承台和承台联系梁问题
qq_1426484572995
2016年02月01日 09:04:57
只看楼主

1.柱下独立承台,如果柱子尺寸不一样,但承台配筋尺寸一样,可否将承台编成一个承台 2.承台联系梁可以一端与柱子连接,一端与承台连接吗? 求大神帮忙,谢谢了,急求


1.柱下独立承台,如果柱子尺寸不一样,但承台配筋尺寸一样,可否将承台编成一个承台



2.承台联系梁可以一端与柱子连接,一端与承台连接吗?



求大神帮忙,谢谢了,急求

免费打赏
blessing
2016年02月01日 09:41:49
2楼
我先回答下。问题1,承台都一样,可以编号为一个。问题2,一端与柱连接也是可以的。
回复
雷许华
2016年02月01日 14:58:59
3楼
1,承台尺寸配筋一样即可作为同一个
2,很多项目的承台不在一个标高,所以连系梁实际是可以一端连接柱一端连接承台
回复
土匪的首长
2016年02月01日 16:06:15
4楼
一、严格来说,编号是为了施工区别,如果柱子钢筋及尺寸不一样,承台尺寸及钢筋一样的话,不宜编号一样,因为施工过程容易把两个承台误做成一个,柱筋留错。
当然这样会增加很多编号,反而不利于施工人员简化区分,各有利弊。
二、很多时候个别承台会因为各种情况而局部降低,这就出现了你说的情况,这种情况很常见,一端与柱连,一端与承台连是很正常的,只是钢筋锚固的情况不一样而已。
回复
wxf20072008
2016年02月01日 18:23:51
5楼
二楼是正解,一般都是这样做的
回复

相关推荐