小区配电或大型公建,主变电所和分变电所是什么样的关系。急!!
aini1999fang
2016年01月29日 15:52:45
只看楼主

如题:小区配电或大型公建,主变电所和分变电所是什么样的关系。比如一个医院有一座主变电所和两个分变电所。这样要进几路10kv市电,分配电所的电源要从哪里来?就一般而言一个18万方的三甲级医院需要几个变电所?

如题:小区配电或大型公建,主变电所和分变电所是什么样的关系。比如一个医院有一座主变电所和两个分变电所。这样要进几路10kv市电,分配电所的电源要从哪里来?就一般而言一个18万方的三甲级医院需要几个变电所?
免费打赏
smartspring
2016年02月02日 10:55:18
12楼
ccc___ 发表于 2016-2-2 10:44 设置分变电所,能减小低压输电的电压降,减少低压电缆的长度,可提高电气保护的可靠性,保证低压供电半径 … 谢谢您的回复,减少电压降和我昨天请教的那个蓄电池设置分电柜是类似的?即从变电所到分变电所的电缆截面增大后的电压降将小于不设分变电所时的电压降? 降低电压电缆的长度除考虑电压降和供电半径外,还有其他因素需要考虑吗? 再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2016年02月02日 10:56:16
13楼
smartspring 发表于 2016-2-2 10:55 谢谢您的回复,减少电压降和我昨天请教的那个蓄电池设置分电柜是类似的?即从变电所到分变电所的电缆 … 请教一下,一般什么情形下需要设置分变电所? 再次谢谢您的回复。
回复
lingxuct
2016年02月02日 11:22:40
14楼
smartspring 发表于 2016-2-2 10:56 请教一下,一般什么情形下需要设置分变电所? 再次谢谢您的回复。以下情况下可以不设分变电所:1、低压电缆最长不超过250米;2、二台变压器的容量足够;3、无特殊要求设置分变电所的原因。
回复
smartspring
2016年02月02日 11:32:13
15楼
ccc___ 发表于 2016-2-2 11:22 以下情况下可以不设分变电所:1、低压电缆最长不超过250米; 不好意思。再请教您一下,您提到的两台变压器容量如不够的话,为什么不采用两台以上的变压器,而是设置分变电所?还有就是您提到3中的无特殊要求,有哪些特殊要求? 再次谢谢您的回复。
回复
lingxuct
2016年02月02日 22:08:06
16楼
小区或高层建筑,在250米半径内由二台变压器供电是足够的了,二台变压器还不够的话,其供电区域会很大,电缆会超过250米,这些都有对应关系。

第3条,可以产生多种想象,特殊设备需要特殊要求的电源,如空防电源、地下隧道照明、小区外特殊公共设施需要小区就近供电等。
回复
lyf830619
2016年02月03日 08:57:37
17楼
8000KW的话,至少4台2000其中2台给医技楼,2台给住院楼,加2台800给空调制冷,然后再上油机,末端手术室加UPS做IT
回复
smartspring
2016年02月03日 09:36:39
18楼
ccc___ 发表于 2016-2-2 22:08 小区或高层建筑,在250米半径内由二台变压器供电是足够的了,二台变压器还不够的话,其供电区域会很大,电缆 … 谢谢您的回复。:)
回复
yyy0oo
2016年02月03日 11:10:13
19楼
8000kVA,一般就设置8台1000KVA的变压器咯(具体还要看电业局的供电方案是怎么定的),如果按八台,一个变配电室最多放四台,至少也要一个开闭所兼变配电室及一个变配电室,当然还要考虑供电距离的问题,也可以设三个或者四个!变配电室的电源都是从开闭所来的,进线的话不管医院还是住宅,我们这边(福建)都是要两路高压进线引至开闭所,加上发电机至各个低压进线柜咯!!
回复
贾亮
2016年02月19日 15:25:30
20楼
路过,学习讨论知识
回复
大同00
2016年02月20日 12:17:32
21楼
一个10kV回路最大可带多大负荷?请各位大神指教。
回复