如题:小区配电或大型公建,主变电所和分变电所是什么样的关系。比如一个医院有一座主变电所和两个分变电所。这样要进几路10kv市电,分配电所的电源要从哪里来?就一般而言一个18万方的三甲级医院需要几个变电所?
如题:小区配电或大型公建,主变电所和分变电所是什么样的关系。比如一个医院有一座主变电所和两个分变电所。这样要进几路10kv市电,分配电所的电源要从哪里来?就一般而言一个18万方的三甲级医院需要几个变电所?
2楼
医院一般两路10KV加一路发电机。分变电所的电源来自主变电所。
回复
3楼
engineershao 发表于 2016-1-29 17:29 医院一般两路10KV加一路发电机。分变电所的电源来自主变电所。若一个医院计算负荷为8000kw, 两路10KV进线,设一个主变电所两个分变电所可否?
回复
4楼
aini1999fang 发表于 2016-1-29 17:40 若一个医院计算负荷为8000kw, 两路10KV进线,设一个主变电所两个分变电所可否?一个主变电所,几个分变电所,不是光看负荷容量就行决定的。要根据负荷负荷分布情况,来进行变电所选址然后决定。8000kW,一个主变电所和两个分变电所,差不多。
回复
5楼
engineershao 发表于 2016-1-29 17:44 一个主变电所,几个分变电所,不是光看负荷容量就行决定的。要根据负荷负荷分布情况,来进行变电所选址然 …一个变电所最多能装几台变压器,总的装机量有上限吗?还有医院的放射性设备要装设专用变压器,那空调系统要不要专设变压器?:handshake非常感谢
回复
6楼
路 过。。。。。。。。。。。
回复
7楼
路 过!!!!!!!
回复
8楼
主变电所与分配电室是上下级关系,一般二路高压电源进主变电所,以后由主变电所本向分配电室。
柴油发电机可以就近装,可以装在主变电所,也可以装在分配电室(接入)。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2016-2-2 08:57 主变电所与分配电室是上下级关系,一般二路高压电源进主变电所,以后由主变电所本向分配电室。柴油发电 … 进来学习一下。请教为什么要设置分变电所?分变电所的设置除了深入负荷中心外,还需考虑哪些因素?提前谢谢您的回复。:)
回复
10楼
很不错耶,好好学学,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
smartspring 发表于 2016-2-2 09:18 进来学习一下。请教为什么要设置分变电所?分变电所的设置除了深入负荷中心外,还需考虑哪些因素?提前 …设置分变电所,能减小低压输电的电压降,减少低压电缆的长度,可提高电气保护的可靠性,保证低压供电半径范围在规范允许内,设置多个变电所可以灵活控制供电区域,电气设备检修时可减小停电范围。
回复