请问,保温管道支架(不是吊架)处加设垫木,管道热胀冷缩,垫木和支架不会脱落吗?
好学人
好学人 Lv.7
2016年01月29日 15:05:37
来自于采暖供热
只看楼主

请问,保温管道支架(不是吊架)处加设垫木,管道热胀冷缩,垫木和支架不会脱落吗?

请问,保温管道支架(不是吊架)处加设垫木,管道热胀冷缩,垫木和支架不会脱落吗?
免费打赏
诺熙
2016年01月29日 15:28:00
2楼
您好,您可以直接去问答频道提问啦,跟嘉宾一起沟通交流吧! http://bbs.co188.com/wenda/nt/
回复
林刚
2016年01月30日 08:05:15
3楼
你见过有脱落的吗 这个真没见过
回复
勇者无疆
2016年02月01日 09:09:49
4楼
建议重新做个支架吧,用垫木可以用,但是还是有掉落的可能性
回复
好学人
2016年02月01日 09:11:25
5楼
我也没见过,但为什么呢?
回复
好学人
2016年02月01日 09:16:05
6楼
固定支架应该不会掉,但滑动支架的垫木会不会掉啊?若果会掉应采用什么措施啊?请注意,是支架不是吊架
回复
青岛李宗荣
2016年02月01日 16:49:08
7楼
请问管道内的介质是什么?支架是固定支架,滑动支架还是导向支架?现在滑动支架和导向支架结合部位采用尼龙板或塑料材质的平板用来减少摩擦力,滑托钢板底部焊接一个四方相框一样的钢板内部放置滑动板材,这样滑托板材不会掉下来。
回复
好学人
2016年02月02日 08:21:16
8楼
我是初学者,看规范和图集是产生的疑问,管道内是冷媒或热媒水,管道热胀冷缩时保温层不动吗?固定支架和滑动支架都想问问?谢谢老师
回复
青岛李宗荣
2016年02月02日 18:09:30
9楼
保温层保温时预留伸缩缝,管道介质温度升高,管道受热伸长由补偿器来吸收补偿量,只要预留伸缩缝在合理范围之内,保温不会挤破,也不会脱落。
固定支架直接焊接在主管道上或者固定主管道,限制主管道发生任何方向移位,滑动支架可以前后左右自由移动,导向支架,只能前后移动。
多到施工现场看看就知道了。
回复
青岛李宗荣
2016年02月02日 18:15:16
10楼
本帖最后由 风往北吹 于 2016-2-2 18:18 编辑


这是蒸汽管道导向支架的照片,用尼龙板或塑料板都行。可以有效的减少滑动摩擦力。
回复
好学人
2016年02月03日 17:23:23
11楼
谢谢老师,还想问问保温层伸缩缝怎么留,有什么要求,再次谢谢老师