各位前辈同行,还请不吝赐教
hanalend
hanalend Lv.10
2016年01月28日 17:54:09
只看楼主

每次有难问题的时候,我最后总会想到这里,因为这里前辈同行多,经验丰富,这是真话。是这样的问题,图纸已经报建了,没有做水箱。1、一个2层的工业建筑物,消火栓系统,没有喷淋系统,室内消防水量20L/s,消防泵房设两台消防泵,并设置一套增压稳压设备(设在泵房),屋顶还要不要设屋顶消防水箱。2、消防水箱的 前十分钟消防水量是用来做 什么的,是否是储存启泵之前的水量,如果是,在满足最不利点消火栓出水动压的情况下,还要设屋顶水箱吗?

3、新规范说临时高压要设水箱,并且体积都有规定。这是知道的。
这几个问题其实是一个问题,唉。求助大神,有没有不做水箱的理由,我怕结构把我撕了
免费打赏
hanalend
2017年12月07日 17:12:10
12楼
machael 发表于 2017-11-2 16:42 6.1.9也没说不设,个人觉得要设,除非你是特殊建筑,屋顶放不了水箱才可以不设。这个后来回复的就是,设水箱确实有困难,但设置了稳压泵,保证供水安全
回复
liugps
2017年12月07日 21:31:31
13楼
hanalend 发表于 2017-12-7 17:12 这个后来回复的就是,设水箱确实有困难,但设置了稳压泵,保证供水安全6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过 2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵; 3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。如果是轻钢屋面,属于确实不好设水箱的情况,不设说得过去。

hanalend

恩,是的

回复
lichangan1000
2017年12月08日 10:31:48
14楼
6.1.9-1指出 必须要设的建筑。不含工业建筑,也就是工业不是必须之列。6.1.9-2, 其他建筑应设,包括工业建筑。但当有困难时可以不设。然后满足不设的补救措施就OK。
回复

相关推荐

APP内打开