每次有难问题的时候,我最后总会想到这里,因为这里前辈同行多,经验丰富,这是真话。是这样的问题,图纸已经报建了,没有做水箱。1、一个2层的工业建筑物,消火栓系统,没有喷淋系统,室内消防水量20L/s,消防泵房设两台消防泵,并设置一套增压稳压设备(设在泵房),屋顶还要不要设屋顶消防水箱。2、消防水箱的 前十分钟消防水量是用来做 什么的,是否是储存启泵之前的水量,如果是,在满足最不利点消火栓出水动压的情况下,还要设屋顶水箱吗?
3、新规范说临时高压要设水箱,并且体积都有规定。这是知道的。
这几个问题其实是一个问题,唉。求助大神,有没有不做水箱的理由,我怕结构把我撕了
2楼
二楼专门拜谢{:2_92:}
回复
3楼
看《水消规》6.1.9,本人觉得可以不设高位水箱。
回复
4楼
来学习的..............
回复
5楼
ko_be_24 发表于 2016-1-28 22:56 看《水消规》6.1.9,本人觉得可以不设高位水箱。太谢谢,我还是看规范看的不够仔细,这条看着很管用,因为毕竟两层楼,而且有两层楼的消防管只有两根
回复
6楼
lyzhcyb 发表于 2016-1-29 10:01 来学习的…………..一起学习,共同进步
回复
7楼
来学习的..............
回复
8楼
我们几乎都是这样做的,不过房子一般比较小,二层,体积不超过1万立方米,戊类二级。但是有的地方审图非要设水箱。那就没办法了。
回复
9楼
crystal729 发表于 2016-2-2 11:54 我们几乎都是这样做的,不过房子一般比较小,二层,体积不超过1万立方米,戊类二级。但是有的地方审图非要设 …谢谢!现在是这样的,尤其是变电站,不好弄
回复
10楼
6.1.9也没说不设,个人觉得要设,除非你是特殊建筑,屋顶放不了水箱才可以不设。
回复
11楼
machael 发表于 2017-11-2 16:42 6.1.9也没说不设,个人觉得要设,除非你是特殊建筑,屋顶放不了水箱才可以不设。根本不矛盾,6.1.9条第一点说的是民用建筑2层不用设,第二条说的其它建筑应设。楼主说的是工业厂房,属于工业建筑,没理由不设啊。
回复