空调系统排风系统是否应独立设置?
themaskxuji
2007年11月01日 21:52:58
来自于中央空调
只看楼主

空调系统是否应独立设置?我在《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中P41 8.5.2查到说“通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置。”那么我对此理解是对于独立的防火分区空调系统的新风系统和排风系统应独立,即新风管和排风管不可以共用,包括空气处理设备和风机都不可以共用,如此理解是否正确,请各位给以指点,万分感谢!

空调系统是否应独立设置?我在《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中P41 8.5.2查到说“通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置。”那么我对此理解是对于独立的防火分区空调系统的新风系统和排风系统应独立,即新风管和排风管不可以共用,包括空气处理设备和风机都不可以共用,
如此理解是否正确,请各位给以指点,万分感谢!
免费打赏
cqzzww
2009年04月29日 09:36:24
2楼
可以共用,新风系统和排风系统可不执行这一条!