一个门外汉的求助!!!谢谢帮忙解答
co1448328288735
2016年01月28日 09:29:52
来自于制冷技术
只看楼主

我是物业维修从业人员,单位现有一办公楼打算用中央空调系统制冷,冬天供暖采用市政热源,要求计算运行维护费用,求教各位高手在百忙中帮忙算算,以下是办公楼数据 总平:24845.46


我是物业维修从业人员,单位现有一办公楼打算用中央空调系统制冷,冬天供暖采用市政热源,要求计算运行维护费用,求教各位高手在百忙中帮忙算算,以下是办公楼数据



总平:24845.46

免费打赏
勇者无疆
2016年01月28日 09:45:03
2楼
你给的数据估计设计院的都没有办法算
回复
co1448328288735
2016年01月28日 11:21:40
3楼
勇者无疆 发表于 2016-1-28 09:45 你给的数据估计设计院的都没有办法算总平:24845.46 空调机组功率602.7KW 风机盘管系统功率 105KW 单层面积1122平
回复
suncd6648
2016年01月28日 12:03:02
4楼
要知道:
1、建筑物的冷、热负荷;
2、你所在地区的电费、市政热源费用单价;
3、每天运行时间,你所在地区冬夏季运行时间:
4、中央空调主机的选择,COP、EER值等
回复
毕业单排
2016年01月28日 13:05:10
5楼
你要把空调这一块 全部外包出去别人来干,还是你们自己来干的维修费用?
回复
co1448328288735
2016年01月28日 13:09:18
6楼
本帖最后由 初心学者 于 2016-1-28 13:18 编辑 suncd6648 发表于 2016-1-28 12:03 要知道:1、建筑物的冷、热负荷;2、你所在地区的电费、市政热源费用单价;这个我真的不懂,手里有两张图纸能帮忙看看给算算吗?5436329电价是1元/KWh,热源是36每平方,设备制冷期为150天,早8:00-晚6:00 供暖期为150天,但供暖时夜间需不需要运行我不太清楚,因为项目在东北,冬季气候较冷,通常夜间都在零下20-30度左右。
回复
co1448328288735
2016年01月28日 13:14:22
7楼
毕业单排 发表于 2016-1-28 13:05 你要把空调这一块 全部外包出去别人来干,还是你们自己来干的维修费用?不是施工费用,是建设完毕后,这套系统的运行维护费用
回复
suncd6648
2016年01月29日 10:57:35
8楼
大体给你一个参考:
夏季运行费用:(2920/4.8+120)*10*150*0.6=65.55万元
冬季运行费用:36*32441+60*10*150*0.6=122.2万元
合计年运行费用约187.85万元
回复
co1448328288735
2016年01月29日 11:21:32
9楼
suncd6648 发表于 2016-1-29 10:57 大体给你一个参考:夏季运行费用:(2920/4.8+120)*10*150*0.6=65.55万元冬季运行费用:36*32441+60*1 …万分感谢,么么哒
回复

相关推荐