本帖最后由 xu19890220 于 2016-3-6 08:27 编辑 工业建筑结构设计 结构设计指南及规定 第六册 水池结构设计指南 XXX 工程技术有限公司 工业建筑所 目 录
工业建筑结构设计
结构设计指南及规定
第六册
水池结构设计指南
XXX
工程技术有限公司
工业建筑所
目
录
一、材料…………………………………………………………
1
二、水、土压力计算……………………………………………
2
三、侧壁内力计算………………………………………………
3
四、底板内力计算………………………………………………
5
五、配筋计算……………………………………………………
8
六、裂缝宽度验算………………………………………………
8
七、侧壁、底板厚度拟定………………………………………
9
八、抗浮验算……………………………………………………
10
九、工况组合……………………………………………………
10
十、构造要求……………………………………………………
11
十一、按强度及裂缝宽度控制的最大弯矩值(附表三)……
13
十二、例题………………………………………………………
22
工业厂房的设计中会经常遇到水池,因没有统一的设计方法,导致设计方法较为离散。结合《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002),对水池结构的设计方法进行一定的统一。
一、
材料
1. 砼强度等级不低于C25,严寒和寒冷地区不低于C30。
2. 抗渗等级,根据最大作用水头与砼厚度的比值确定
最大作用水头与砼壁、板厚度之比iw
|
抗渗等级
|
<10
|
S6
|
10~30
|
S8
|
>30
|
S10
|
注:抗渗等级si的定义系指龄期为28d的砼试件,施加
i×0.1Mpa水压后满足不渗水指标
|
一般情况下采用S6即可满足要求。
3. 抗冻等级
最冷月平均气温低于-3oC的地区,外露的钢筋砼构筑物的砼应具有良好的抗冻性能,按下表采用:
大气温度
|
抗冻等级
|
最冷月平均气温低于-10oC
|
F200
|
最冷月平均气温低于-3oC~-10oC
|
F150
|
砼抗冻等级Fi系指龄期为28d的砼试件,在进行相应要求冻融循环总次数i次作用,其强度降低不大于25%,重量损失不超过5%。
最冷月平均气温在《民用建筑热工设计规范》GB50176—93中查取。如:
北京 -4.5oC 天津 -4. oC
唐山 -5.6oC 石家庄 -2.9oC
承德 -9.4oC 白云鄂博 -16.0oC
包头 -12.9oC 邯郸 -2.1oC
秦皇岛 -6.0oC 西安 -0.9oC
太原 -6.5oC 本溪 -12.2oC
兰州 -6.7oC 银川 -8.9oC
基本上除东北、西北和华北的大部分地区外,其他地区均不需要考虑砼抗冻要求。
二、
水、土压力计算
1. 水压力
按季节最高水位计算水压力,勘察报告中一般提出勘察期间地下水位,可根据勘察的季节及水位变化幅度确定计算水位,准永久值系数为1.0。
2. 土压力
主动土压力系数Ka可按1/3,地下水位以上土的重度取18kN/m3,地下水位以下取土的有效重度,可按10kN/m3,准永久值系数为1.0。
3. 地面堆积荷载(作用于水池侧面)
无特殊情况时,地面堆积荷载取10kN/m2,准永久值系数为0.5。
4. 汽车荷载(作用于水池侧面)
等代均布荷载见下表,准永久值系数为0。
荷载等级
|
等代均布荷载
|
汽车—10级
|
10kN/m2
|
汽车—15级
|
12kN/m2
|
汽车—20级
|
15kN/m2
|
5. 列车荷载(作用于水池侧面)
若枕木在滑裂体(与水平面夹角55o斜面形成的滑裂体)以外,则不需考虑;否则可按60kN/m2等代均布荷载考虑,准永久值系数为0。
上述均布荷载乘以主动土压力系数Ka后作为矩形分布的荷载作用于池壁上
三、
侧壁内力计算
1. 平长壁板
所谓平长壁板,即LB/HB>2(有顶板)或LB/HB>3(无顶板)的侧壁板。取1m宽截条按竖向单向受弯计算,下端为固接,上端为自由(无顶板时)、铰接(有顶板或局部走道板)。
此时应考虑水平角隅弯矩,即验算构造水平筋能否满足水平角隅处的强度及裂缝宽度。
水平向角隅处弯矩:
Mcx = mcqHB2
q—均布荷载或三角形荷载的最大值(kN/m2)
mc见下表:
荷载类别
|
池壁顶端支承条件
|
mc
|
均布荷载
|
自由
|
0.426
|
铰接
|
0.218
|
|
三角形荷载
|
自由
|
0.104
|
铰接
|
0.035
|