新人求教,为什么我加冷媒加不进去?
co1447068690053
2016年01月25日 19:04:06
来自于制冷技术
只看楼主

各位前辈,我在用R410A的冷媒罐帮机器加冷媒时,先是加的下去,之后就是机器反加给冷媒罐(我用电子称加的,先去皮了,一开始是负数,证明是加进去的,然后数值不断变小,表示冷媒返回罐里),我已经抽了真空了,罐子的阀度也开到最大,罐子里面的冷媒也不少,不懂为什么会出现这种情况,麻烦给位解疑!

各位前辈,我在用R410A的冷媒罐帮机器加冷媒时,先是加的下去,之后就是机器反加给冷媒罐(我用电子称加的,先去皮了,一开始是负数,证明是加进去的,然后数值不断变小,表示冷媒返回罐里),我已经抽了真空了,罐子的阀度也开到最大,罐子里面的冷媒也不少,不懂为什么会出现这种情况,麻烦给位解疑!
深圳集雅
2016年01月25日 22:38:40
2楼
很简单的道理,只有冷媒罐压力高于机器才能加得进去。
回复
荣昌制冷
2016年01月26日 07:54:42
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-26 07:57 编辑

什么方面没有操作好,加液管连接的位置对吗?或者哪个阀门没控制好吧。
可能是连接在高压端加的吧,压力平衡了还怎么加得进去呢?如果连接在低压端,开机中R410a氟瓶内的压力始终比低压压力高,你就是加到爆都可以啊。;P
回复
坐月观天
2016年01月26日 10:53:39
4楼

来学习学习,谢谢分享。
回复
co1447068690053
2016年01月26日 22:37:08
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-26 07:54 什么方面没有操作好,加液管连接的位置对吗?或者哪个阀门没控制好吧。可能是连接在高压端加的吧,压力平 …谢谢老师的解答,我今天发现是我的压力表坏了,在抽真空时其实没抽,使得机器里面的压力高于我罐子的压力!
回复
轩辕圣子
2016年01月27日 09:36:21
6楼
谢谢楼发此贴,对我有帮助
回复
co1453862541939
2016年01月28日 08:14:22
7楼
加不进去冷媒,是冷媒罐中冷媒压力相对低
回复

相关推荐

APP内打开