请教TT系统接地故障问题
tianckl
tianckl Lv.2
2016年01月25日 17:06:56
只看楼主

请教大家,TT系统的接地电阻等于4欧,设备的接地电阻也等于4欧,如果TT系统里的设备发生单相碰壳故障,故障电流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性点接地电阻上面(地与中性点间)就是27.5×4=110V?如果地电位为0,那中性点电位就是-110V?

请教大家,TT系统的接地电阻等于4欧,设备的接地电阻也等于4欧,如果TT系统里的设备发生单相碰壳故障,故障电流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性点接地电阻上面(地与中性点间)就是27.5×4=110V?如果地电位为0,那中性点电位就是-110V?

免费打赏
niziqian007
2016年01月26日 08:49:01
2楼
如果把水平接地网的电阻也忽略的话是这样的,你说的没错。
回复
lyf830619
2016年01月26日 09:10:33
3楼
忽略带电金属导体(相或线)的电阻的话,你说的应该没有错。
回复
beida_energy
2016年01月26日 09:12:05
4楼
所以,TT系统有时候只能降低伤害,不能完全避免伤害。
因为它的动作电流路径上有两个接地电阻,系统接地和保护接地,这两个电阻离散性太大,有时候很小,但底线分别是4欧和10欧,所以有时候不能造成断路器的短路瞬动跳闸,要漏电断路器来保护。
回复
tianckl
2016年01月26日 09:33:05
5楼
在故障未消除前,中性点电位转移到110V,那三相线的电位也为110V,只是相位与中性点相反,保证相电压为220V?那线电压还是380V吗?
回复
tianckl
2016年01月26日 17:15:48
6楼
大概算了一下,不知道对不对,请大家指正
中性点对地电位转移到110V(向量),接地相对地电位为110V,未接地两相对地电位为84700开根号=291。
但相电压不变还是220V,线电压也不变还是380V
不知道对不
回复

相关推荐

APP内打开