有前辈认为,建筑的第一层在结构计算时,按实际设计层高输入,其计算结果其实是偏小的,最好是加大一点,比如至少把室外地坪到正负零的高度加进去,再保险一点,可以输入更大一点的数,例如加个900、1000。
有前辈认为,建筑的第一层在结构计算时,按实际设计层高输入,其计算结果其实是偏小的,最好是加大一点,比如至少把室外地坪到正负零的高度加进去,再保险一点,可以输入更大一点的数,例如加个900、1000。
12楼
谢谢楼主,学习了!
回复
13楼
一层层高就可以,因为在室内地坪处会设置地圈梁,可认为是一层的嵌固端,而且,构造柱也一般是生根于地圈梁的,
回复
14楼
结构的第一层 要算到基础的 计算的时候必然会比建筑的高啊
回复
15楼
一层计算高度一般计算至基础顶
回复
16楼
原则上是从基础顶面算起 到第一层顶的高度 算第一层的层高
计算的时候
回复
17楼
一层计算高度一般计算至基础顶
回复
18楼
一般是要算至基础顶的 如果过于长了 可以采取设置地梁层 也就是在政府0.000处设置梁板结构
回复
19楼
如果是这样的前辈,我劝你还是离他们远点,误人子弟。
首层的计算长度从基础嵌固端算起这是基础规范里面写的,你不按照可以找到依据的规范去做,反而听信他人指导,即使这个想法可能是好的,我也只能说这是一种悲哀~~~
回复
20楼
谢谢楼主谢谢楼主
回复
21楼
这个涉及嵌固端的问题,弄明白概念就明白了
回复