大梁的底筋断了一根怎么办
qq_1453448523505
2016年01月22日 16:08:59
来自于建筑加固
只看楼主

装修的时候设计师和工长一致认为进门的一堵承重墙可以打掉,说我是顶楼,没事的,当时也是着了魔了,疯了一样的同意了。后来切割机一锯下来我就万分后悔,但也无济于事了。仔细看了下,承重墙上面的大梁底部也被误切了一根钢筋,心里很慌。马上找了专业的加固公司来恢复承重墙,但是大梁的一根底筋由于切口在靠近根部的位置,加固公司的人说修复难度很大,焊接的话要对另一面承重墙进行混凝土凿除再焊接了,会对梁和承重墙造成二次破坏。他们说承重墙恢复后,大梁的上下支撑力就可以恢复个70-80%,刀口处在用碳纤维加固就可以了,但我问了装修公司的水电工,他说承重墙修复没啥用,都是骗人的,本来放下的心被他这一句话又吊起来了。虽说是顶楼,但也怕啊。第一张是户型图,第二张是切割机误伤的刀口,第三和第四是加固公司修复的承重墙,修复方式采用的是植筋的方式,混凝土标号高于原建筑混凝土,原混凝土他们说才320号,他们现在用的是400号,而且他们当时凿开混凝土保护层的时候说断的是一根小钢筋,我不明白在距梁底10cm的地方怎么会只是一根小钢筋,我从缝隙里看到金属截面已经估计达到18mm了,这还是小钢筋?求大神帮助。

IMG_20160117_141039.jpg


IMG_20160120_134629.jpg

免费打赏
chen3210620
2016年02月01日 11:44:21
2楼
你都找了加固公司了,责任就是他们的了
回复
cunzainow
2016年02月03日 15:15:24
3楼
这影响因素有很多,静荷载下正常使用应该没问题。但这里有几个问题需要指出:1。后浇筑的混凝土应选用微膨胀混凝土。2.新旧混凝土的结合面是否凿毛及刷界面剂。3.单纤维布贴侧面没有太大作用。
回复
qq_1453448523505
2016年02月06日 21:39:27
4楼
cunzainow 发表于 2016-2-3 15:15 这影响因素有很多,静荷载下正常使用应该没问题。但这里有几个问题需要指出:1。后浇筑的混凝土应选用微膨胀 …好像接缝处好像有种像海绵和粉一样的东西,我不知道那个是什么,水泥是用的微膨胀的水泥的。
回复
qq_1453448523505
2016年02月06日 21:39:47
5楼
cunzainow 发表于 2016-2-3 15:15 这影响因素有很多,静荷载下正常使用应该没问题。但这里有几个问题需要指出:1。后浇筑的混凝土应选用微膨胀 …好像是一种什么灌浆料
回复
beijing1976_2010
2016年02月11日 15:24:31
6楼
看看,学习了
回复
clean7758520
2016年02月23日 16:00:36
7楼
你这个是顶楼 设计安全系数足的话 承重墙可以拆掉 承重墙是来吸地震能量的 梁断了一根影响也不大 因为梁都有安全系数 你不必担心 地震不来 你这个一点事都没有 地震真来了 你以前的墙恐怕改塌也是塌 就是这个加固做的有点失败 梁是受拉构件 侧面粘贴碳布完全是无济于事
回复
qq_1453448523505
2016年02月28日 20:01:26
8楼
clean7758520 发表于 2016-2-23 16:00 你这个是顶楼 设计安全系数足的话 承重墙可以拆掉 承重墙是来吸地震能量的 梁断了一根影响也不大 因为梁都 …当时是加固公司的人空着,加固公司的人也说没啥太大的必要贴,基本是在我要求下贴的,反正他们还要再来的,请问如何贴碳纤维才是有效的呢,还是说不贴了,反正也没啥必要。另外我看了下断筋的位置,应该是连梁的底筋断了一根,圈梁应该没受影响,因为我把粉刷层打磨上去以后发现了浇筑时留下的木头模板,所以我觉得断的钢筋应该不是梁的底筋,而仅仅是剪力墙里的粗钢筋,不知道这样说对不对。
回复
xiaohu_0308
2016年03月02日 09:06:57
9楼
你好,我是做设计的,仔细看了一下你的资料
首先,你切割的地方不是主梁的钢筋,是承重墙的水平钢筋,或者是承重墙暗梁里面的钢筋,这个钢筋切断没有关系的,不影响就够受力。你主要承重墙就可以了。

cof1609583972000:你好,可以帮我看一下吗?我家是复式的,在12楼,共20楼,我家一楼是阳台和客厅,阳台和客厅连接处下方,也就是我的楼下人家里有一根高57公分,长3米的梁,他把这根梁的高度削了27公分,不知道这样对我家的影响有多少,感谢!

回复
wuyuan9833
2016年03月04日 18:10:08
10楼
首先说下 果断,谨慎的处理即是好事。且是顶层更是问题不会太大。