现在只知道单相配电选用1P或者2P 三相配电选用3P或者4P 请问下具体该怎么选呢?
现在只知道单相配电选用1P或者2P 三相配电选用3P或者4P 请问下具体该怎么选呢?
2楼
开关安装在什么地方,低压接地采用什么系统
回复
3楼
ryan_di 发表于 2016-1-22 15:42 开关安装在什么地方,低压接地采用什么系统这给我也不知道 是在画住宅里的配电箱
回复
4楼
选择关键在这下面
1.要不要或者说能不能断N线,能选2P或4P,不能选1P或3P,常见为,照明开关1P,三相电机开关3P,总进线开关2P或4P
2.是否有漏电保护要求,有的话选2P或1P+N,4P或3P+N,要结合1来选择
回复
5楼
一般住宅肯定是三相配电,而且,楼的总开关一般也是漏电断路器,但是这个漏电断路器不能断零!
所以,选择3P+N的。
单元开关也是漏电断路器,也是3P+N。
因为这里三相配电,但都是单相负荷, 所以,设计时应该能够避免断零事故发生。
进到每家都是单相开关了。
进户开关选择2P的,必须可以断零的,是全家的总隔离。
出线开关根据需要做出不同的选择。
照明可以选择1P的,其他的都是漏电断路器,2P的。
回复
6楼
xie0316 发表于 2016-1-22 17:30 选择关键在这下面1.要不要或者说能不能断N线,能选2P或4P,不能选1P或3P,常见为,照明开关1P,三相电机开 … 进来学习一下,请教一下,什么情况不能断N,什么情况可断N线呢? 2P和1P+N,或4P和3P+N有什么区别? 提前谢谢您的回复。
回复
7楼
王厚余老先生有专题说的很明确。
回复
9楼
smartspring 发表于 2016-1-25 09:37 进来学习一下,请教一下,什么情况不能断N,什么情况可断N线呢? 2P和1P+N,或4P和3P+N有什么区 …区别就是断不断零线(N),2P断,1P+N不断TN-C系统不能断PEN(有些人认为这是N),三相负荷不平衡时也不能只断N(常见于4P开关N线接点故障),
回复
10楼
xie0316 发表于 2016-1-26 12:06 区别就是断不断零线(N),2P断,1P+N不断TN-C系统不能断PEN(有些人认为这是N),三相负荷不平衡时也不 … 谢谢您的回复。您提到TN-C不能断N,三相不平衡时也不能断N,在下理解三相系统中三相不平衡属于多数的情形,那岂不是大多数情况下都不能断N了?那少说断N的是哪些情形呢? 再次谢谢您的回复。:)
回复
11楼
smartspring 发表于 2016-1-26 12:20 谢谢您的回复。您提到TN-C不能断N,三相不平衡时也不能断N,在下理解三相系统中三相不平衡属于多数的 …何种情况下可断N线民规和低压配电规范有明确的规定。住宅电气规范也有具体要求。
回复