你好2016,新的一年是于我最重要的一年。2016,工作上值得信赖的绘图匠,生活中值得托付终身的好丈夫。有太多想说,有太多要做,我已鼓起勇气,一路向前,加油! 最近工作上的事倒不是那么紧张了,可依然是没啥时间,好不容易微感风平浪静,可年关将至,要打算的事还是不少。眼见项目总结一篇篇攒起,从15年横跨16,心里倒也不是滋味。以前上下班时间的写写画画,随着工作的深入,对结构的认识不断提高,已不能仅仅在纸上随口说说,那些不经思考,论题论证的话语是一个菜鸟的吐槽,是对自己对他人的极端不负责任。想法很重要,项目中脑海片刻划过的念头,你抓住了,那便给了你一个螺旋上升的机会。比如留着要完善的几篇(“楼板不规则的中震分析”、“应力配筋的思考”以及“桁架结构的传力途径与优化设计”)都是需要深思熟虑+模型佐证+请高手,方能探得点滴。好吧,前面的估计得遗留到年后拾遗了,那还是乖乖的把眼下的工作做好。

你好2016,新的一年是于我最重要的一年。2016,工作上值得信赖的绘图匠,生活中值得托付终身的好丈夫。有太多想说,有太多要做,我已鼓起勇气,一路向前,加油!
最近工作上的事倒不是那么紧张了,可依然是没啥时间,好不容易微感风平浪静,可年关将至,要打算的事还是不少。实践检验真知,是纠正错误的思想和习惯的唯一方法。吉云项目的一个小错层被审图给提了,现在遇上了一个更大更彻底的错层结构,不能就那么糊弄了,于是乎开启天马行空模式。
1. 底平顶不平
· 降标高建模
· 分层建模
2. 底顶均不平
· 分块建模
· 分层建模

Image.png
采用pkpm对三种建模方式进行了比较,最后用midas进行了复核,比较结构的自振特性发现第一种建模方式可能更接近实际。






PKPM
Midas gen
1
2
3
4
T1
0.4311(Y)
0.4752(Y)
0.4759(X)
0.4227(Y)
T2
0.4233(X)
0.4623(X)
0.4510(Y)
0.4215(X)
T3
0.3709(R)
0.4069(R)
0.3912(R)
0.3662(R)
注:1为上图中第一种方式,2为上图中第一种方式,3为不考虑错层建模,4为midasgen整体模型。

3.错层结构位移比计算
需要注意的几点:偶然偏心,位移比取算、柱底标高

4. 错层结构构造措施
高规10.4.4 规定抗震设计时,错层处框架柱应符合下列要求:
截面高度不应小于600mm,混凝土强度等级不应低于C30,箍筋应全柱段 加密配置;抗震等级应提高一级采用,一级应提高至特一级,但抗震等级已经为特一级时应允许不再提高。

变截面挑墙的内力分析

ScreenClip.png ScreenClip.png
1.关于梁的模拟
框架梁一般采用的是梁单元,剪力墙采用的是壳单元,此模型简称模型一。由于壳单元的节点无法给梁端节点提供刚性约束,因此,梁端在剪力墙上的嵌固是通过一小段梁单元插入壳单元来实现的。这样的处理使节点区域内力的分析结果仍与实际情况有一定的差异。为了更准确地考察节点区域的内力情况,将剪力墙变截面楼层的框架梁用壳单元来模拟 ( 模型二) 。
1.png
2. 整体结构在竖向荷载作用下的内力分析
· 梁端内力
采用截面切割可得到壳单元模拟的框架梁内力,与采用梁单元模拟的框架梁( 模型一) 内力对比可知两种框架梁模型内力有较大差别(由于采用sap2000简化建模,并不能反应实际规律,但结果还是相差较大,需引起重视),由于这些框架梁是重要的受力构件, 特别是对下部受拉区框架梁,结构设计时应予以适当加强。
· 挑墙内力
重力荷载作用下剪力墙压应力分布,从结果看出,两种剪力墙模型的压应力分布情况几乎完全一致,最大应力相差也不超过5% 。

2.png

上图显示悬挑墙应力集中现象明显,悬挑墙下部受压区压应力更大。
3. 构造措施
对悬挑墙结构设计的几点建议如下(论文摘录):
首先,竖向荷载作用下,悬挑墙结构上、下墙轴力的偏心弯矩主要是由与之相连的框架梁平衡,上部框架梁受压,下部框架梁受拉。这就要求悬挑墙结构要么对称布置,要么通过框架梁与核心筒连接,核心筒要有足够的水平抗剪强度来承担框架梁传递的拉力、压力。其次,悬挑墙下部墙体为偏心受压,建议结构设计时,该墙体满足中震弹性的性能目标,并且对悬挑层下面一层剪力墙受压区的边缘构件纵筋和箍筋予以特别加强。最后,与悬挑墙相连的下部框架梁为拉弯构件,作为结构的重要受力构件,受拉配筋应适当增大,并且深入墙体,贯通墙体全长布置,并沿着悬挑墙倾斜方向设置斜暗柱,斜暗柱布置见下图。

3.png

建筑图纸推荐:
来自建筑结构大神的图纸


Image.png


ScreenClip.png


1.png


2.png


3.png

免费打赏
d调华丽
2016年01月22日 09:04:33
2楼
顶!向楼主学习!
回复
李梦迪
2016年01月22日 17:15:13
3楼

楼主分析的很对,学习了,收藏了。
回复
建筑精灵
2016年01月22日 21:20:51
4楼
很有内容的小文章,视角很独特。
回复
huangzexuehao
2016年01月22日 22:14:26
5楼
太厉害啦,佩服
回复
建筑精灵
2016年01月22日 23:20:13
6楼
很喜欢你写的文章,学习到了很多。
回复
木向南
2016年01月23日 09:41:25
7楼

顶!向楼主学习!
回复
龙江嘉雪
2016年01月23日 14:13:40
8楼
是个不错的故事
回复
风平浪靖
2016年01月23日 14:25:04
9楼
学习到了很多。
回复
风平浪靖
2016年01月23日 14:34:12
10楼
学习到了很多。
回复
风平浪靖
2016年01月23日 14:47:08
11楼
学习到了很多。
回复

相关推荐

APP内打开